Такая ситуаия; испаритель в прямотоке R407 6 кВт Ткип +6*С , ТРВ R407, соленоид , ККБ наружный блок от сплит системы 220В 7кВт К22 (капилляр удален). В общем то работает, но с бооольшими паузами (4 пуска в час), при попытке устанвки , например 10 пусков час, 45А и срабатывание тепловика. Сама система подбиралась на r407, однако как водится запустили на R22. Пока грешу на ТРВ, по моему он занижен, да и регулируется как то странно. Перегрев, переохлаждение похожи на правду , не обмерзает и не перегревается. ТРВ TEZ2 -40/+10 (068Z3501) Клапанный узел 02 для Т2 (068-2015)
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.6.2010, 19:28
|