Slava<< Тепловая схема паровой котельной на базе котлов Garioni Naval GMT 100, тонна пара в час +деаэратор ДА 5/2 21.6.2010, 19:53 Valiko Типовая схема с относительно крупной котельной (то... 21.6.2010, 20:18 Slava<< тут заморочек много, еще и котлы прямоточные паров... 21.6.2010, 20:35 Slava<< неужели никто не подскажет будет ли нормально рабо... 22.6.2010, 12:46 Valiko работать будет, но плохо. Слишком сложно для таких... 22.6.2010, 13:46 shadow Для такой паропроизводительность ставят просто бар... 22.6.2010, 16:25 К.Д. Цитата(shadow @ 22.6.2010, 19:25) Для так... 22.6.2010, 20:32