Гидравлика или что-то вроде того..., Номинация на маму дорогую. |
|
|
|
23.6.2010, 14:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вобчем, ситуация сложная, я бы сказал патовая, если не сказать паховая. И нужно бы сразу в маму дорогую это сливать, но пока так. Имеется реконструированный теплоцентр. Из реконструкции там регулятор двухходовой и насос, который стоит в обратном трубопроводе контура системы отопления. А сам т/ц элеваторный. А проблема состоит в том, что теплоцентр находится на спорной подвальной территории (этажи перешли в собственность, а подвалы - нет) и на одной трубе с другими теплоцентрами, те тоже элеваторные, но древние как Рим. И есть один гадливый человечек, от коротого зависит будет ли этот теплоцентр принят вообще. Со всеми все вопросы утрясли, остался этот долгоносик. Как утверждает гадливый наш персонаж, насос в обратке убъёт работу древних теплоцентров. Вобщем-то поятно, что человечка нужно просто застрелить аки пса смердячего да и забыть о недоразумении, но кодекс чтим, и нужно какой-то сделать расчёт, который покажет, что насос ни на что снаружи влиять не может. Господа инженеры-гидравлики, с чего начать это мутное действо? Насос - обычный грунд, UPS-40-60, установлен для повышения циркуляции в заглохшем от старости и грязи контуре.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
HeatServ Гидравлика или что-то вроде того... 23.6.2010, 14:59 jota Что и элеватор остался и 2ходовой клапан перед ним... 23.6.2010, 15:04 HeatServ Двухходовик перед элеватором стоит. Желание зака.
... 23.6.2010, 15:20 jota Надо подумать....сейчас должен уехать.
Вам необход... 23.6.2010, 15:31 HeatServ Цитата(jota @ 23.6.2010, 16:31) Вам необх... 23.6.2010, 18:29 Илья М Элеватор вообще надо срезать при наличии двухходо... 23.6.2010, 15:34 HeatServ Цитата(Илья М @ 23.6.2010, 16:34) Элевато... 23.6.2010, 15:56 jota Cамое простое, ничего не доказывая, поставить на п... 23.6.2010, 19:45 HeatServ Самое простое по идее это вообще зафиксировать рас... 23.6.2010, 20:32 jota Разница будет. Поэтому для того, чтобы перенаправи... 23.6.2010, 20:50 HeatServ Цитата(jota @ 23.6.2010, 21:50) Разница б... 23.6.2010, 21:23  jota Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 21:23) Разни... 23.6.2010, 21:30 timmy Ой. А это не случаем не тот теплоцентр на котором ... 23.6.2010, 21:22 HeatServ Цитата(timmy @ 23.6.2010, 22:22) Ой. А эт... 23.6.2010, 21:49 jota Если перебросить насос на перемычку, то его влияни... 23.6.2010, 21:50 HeatServ Цитата(jota @ 23.6.2010, 22:50) Если пере... 23.6.2010, 21:54  timmy Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 22:54) ИМХО ... 24.6.2010, 13:18   HeatServ Цитата(timmy @ 24.6.2010, 14:18) Если пер... 24.6.2010, 14:31  инж323 Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 22:54) ИМХО ... 25.6.2010, 2:42 jota Ограничитель максимума и запломбировать 23.6.2010, 22:08 timmy ну как.. Элеватор это плохо регулируемый водоструй... 24.6.2010, 16:33 HeatServ Цитата(timmy @ 24.6.2010, 17:33) если ты ... 24.6.2010, 19:21 timmy Кхм... Тогда попробуй объяснить как действует элев... 24.6.2010, 21:16 HeatServ Да нет, не напутал. Элеватор работает как другой л... 24.6.2010, 21:40 vovan08 Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 0:40) Есть е... 25.6.2010, 7:11 Synoptyk Цитата(HeatServ @ 24.6.2010, 21:40) Есть ... 25.6.2010, 12:31  timmy Цитата(Synoptyk @ 25.6.2010, 13:31) Водян... 25.6.2010, 14:04 timmy Во-во. Жара видать сказывается. Давай уже вспомина... 25.6.2010, 2:11 инж323 Цитата(timmy @ 25.6.2010, 3:11) Во-во. Жа... 25.6.2010, 2:25 timmy Перечитывал.
Если напор от теплосети считается так... 25.6.2010, 3:00 HeatServ Цитата(timmy @ 25.6.2010, 4:00) Перечитыв... 25.6.2010, 7:20 vovan08 а чего вы вцепились в элеватор и насос? раз у вас ... 25.6.2010, 6:44 Usach Цитата(HeatServ @ 23.6.2010, 18:59) Вобче... 25.6.2010, 7:25 HeatServ Цитата(Usach @ 25.6.2010, 8:25) Хоть насо... 25.6.2010, 7:41  vovan08 Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 10:41) по с... 25.6.2010, 7:48 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:20) ........ 25.6.2010, 7:50 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:41) Какае... 25.6.2010, 8:09 HeatServ Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:09) Изменение... 25.6.2010, 8:25 vovan08 энергия насоса ведь может уходить на преодоления п... 25.6.2010, 8:18 Usach Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 12:18) энерги... 25.6.2010, 8:26 HeatServ Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:26) Так что в... 25.6.2010, 8:28 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:25) Из те... 25.6.2010, 8:31 HeatServ Цитата(Usach @ 25.6.2010, 9:31) Во-вторых... 25.6.2010, 8:34 vovan08 надо сказать что в загрязненной и старой системе р... 25.6.2010, 8:35 HeatServ Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 9:35) надо ск... 25.6.2010, 8:43  vovan08 Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 11:43) Есть... 25.6.2010, 8:54   HeatServ Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 9:54) где то ... 25.6.2010, 9:12    vovan08 Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:12) . Дел... 25.6.2010, 9:17 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:28) Из-за... 25.6.2010, 9:05 vovan08 Цитата(Usach @ 25.6.2010, 12:05) ААбсолют... 25.6.2010, 9:11 HeatServ Цитата(Usach @ 25.6.2010, 10:05) Вы вообщ... 25.6.2010, 9:24  vovan08 Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 12:24) Факт ... 25.6.2010, 9:29   HeatServ Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 10:29) а вот ... 25.6.2010, 9:44    Бойко Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 10:44) Тепер... 25.6.2010, 10:13 vovan08 а этот куб у кого взяли?не у соседей? 25.6.2010, 9:24 HeatServ Цитата(vovan08 @ 25.6.2010, 10:24) а это... 25.6.2010, 9:26 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:12) ........ 25.6.2010, 9:28 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:24) ........ 25.6.2010, 9:35 Машинист Серв, дружище, а вы хитрец )))))
Ведь прекрасно вс... 25.6.2010, 9:56 HeatServ Если тонкости гидравлики все целиком учесть, то да... 25.6.2010, 10:35 jota Теоретики развели......
Давайте сведём факты:
1.... 25.6.2010, 10:40 Usach Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 13:26) Куб д... 25.6.2010, 10:59 Usach Цитата(jota @ 25.6.2010, 14:40) Теоретики... 25.6.2010, 12:54 jota Цитата(Usach @ 25.6.2010, 12:54) ...... П... 25.6.2010, 14:32 Usach На рис.22.6 вообще не то.
На рис.22.7 то, но(... 25.6.2010, 14:18 timmy Ну да. Вместо диафрагмы придется поставить регулят... 25.6.2010, 14:26 Usach Цитата(timmy @ 25.6.2010, 18:26) Ну да. В... 25.6.2010, 14:31 timmy Цитата(Usach @ 25.6.2010, 15:31) (И на сп... 25.6.2010, 16:21 Usach Цитата(jota @ 25.6.2010, 18:32) Освежите ... 25.6.2010, 14:36 HeatServ Господа присяжные заседатели, обратился к книгам, ... 25.6.2010, 19:41 jota На обратке и не могло быть рекомендаций ставить на... 25.6.2010, 20:02 HeatServ Сопротивление элеватора конечно дело понятное, но ... 25.6.2010, 20:13 jota Цитата(HeatServ @ 25.6.2010, 20:13) Накид... 25.6.2010, 20:22  HeatServ Цитата(jota @ 25.6.2010, 21:22) Утомили В... 25.6.2010, 20:26 jota Вот вернулся посмотреть: плюнули ли в след.
И не ... 25.6.2010, 20:48 HeatServ Цитата(jota @ 25.6.2010, 21:48) Вот верну... 25.6.2010, 21:01 Usach Цитата(HeatServ @ 26.6.2010, 1:01) Никто ... 25.6.2010, 21:09 HeatServ Футбол... Да ну, водка вот радует. После бани-то.... 25.6.2010, 21:16 HeatServ Опосля глубокого запойного изучения труда о совмес... 28.6.2010, 18:45 timmy Ёптить. Да неужто? Щас как загружу!
Загрузил.... 28.6.2010, 19:11 HeatServ Цитата(timmy @ 28.6.2010, 20:11) Ёптить. ... 28.6.2010, 20:00 timmy это не издательство, а журнал. Ну в той записи, ко... 28.6.2010, 20:11 HeatServ Цитата(timmy @ 28.6.2010, 21:11) Либо смо... 28.6.2010, 20:12 timmy Конечно не увидишь. там рассматривается работа дву... 29.6.2010, 0:15 Usach HeatServ!
Такой энтузиазм достоин уважения.Сни... 29.6.2010, 13:50 timmy Ну и чего тогда тормозите? Давайте готовое решение... 29.6.2010, 14:01 Usach Цитата(timmy @ 29.6.2010, 18:01) Ну и чег... 29.6.2010, 18:24 timmy Вы не въехали. Если узел, который применил ХитСерв... 29.6.2010, 18:39 инж323 Вы хоть раз вносили изменения в документацию дейст... 29.6.2010, 20:50 HeatServ Цитата(инж323 @ 29.6.2010, 21:50) Вы хоть... 29.6.2010, 23:00 Usach Цитата(инж323 @ 30.6.2010, 0:50) Вы хоть ... 30.6.2010, 7:15 Usach Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 3:00) Паралл... 30.6.2010, 7:31 old_iva Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 2:00) Не вст... 30.6.2010, 8:40 old_iva Прочитал всю тему, до этого посмотрел только после... 30.6.2010, 9:09 HeatServ Цитата(old_iva @ 30.6.2010, 10:09) Прочит... 30.6.2010, 19:49  timmy Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 20:49) Ещё в... 30.6.2010, 20:07   HeatServ Цитата(timmy @ 30.6.2010, 21:07) Ну если ... 30.6.2010, 20:08 Usach Цитата(old_iva @ 30.6.2010, 12:40) По рег... 30.6.2010, 9:58 old_iva Цитата(Usach @ 30.6.2010, 12:58) Принципи... 30.6.2010, 11:25 old_iva Жарко однако, под вечер уже начинаешь проценты с т... 30.6.2010, 17:06
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|