vod30
сообщение 23.6.2010, 17:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Здраствуйте!
Я не спецмолист в области автоматического пожаротушения.
Принесли разработанній проект на автоматическое пожаротушение.

Склад параметры 120х60х14 м

Они выдали резервуары на АПТ на 340 м3.

У меня на внешнее и внутренние от пож кранов пожаротушения вышло 300 м3. (два по 150 м)
Меня смущает объем воды необходимый для автоматического пожаротушения.
Или все таки они дали все верно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vod30   Расход воды на спринклерное пожаротушение   23.6.2010, 17:52
- - Young   что хранится? есть ли дренчерные завесы?   23.6.2010, 19:06
- - Sindarkon   В проектах обычно пишут расчёт объёма резервуара. ...   24.6.2010, 9:28
- - vod30   В резервуарах только противопожарный запас. без др...   24.6.2010, 12:26
|- - Young   Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 13:26) Просматр...   24.6.2010, 12:31
- - vod30   Склад параметры 120х60х14 м высота складирования -...   24.6.2010, 14:09
|- - Young   Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 15:09) Склад па...   25.6.2010, 7:37
- - Viky   Указанная вами интенсивность орошения приведена (е...   24.6.2010, 15:23
- - Sindarkon   Интересно, что этот ДБН думает о высоте складирова...   24.6.2010, 15:37
- - Viky   Табличные значения интенсивности даны для высоты с...   24.6.2010, 15:54
- - Sindarkon   Цитатапри увеличении высоты склвдирования свыше 5,...   24.6.2010, 16:04
- - Viky   Я вам указала о высоте складирования, а про высоту...   24.6.2010, 16:13
- - Sindarkon   В том, что, по российским нормативам, при высоте с...   24.6.2010, 16:18
- - Viky   приемку только усложняют, а делать действительно п...   24.6.2010, 16:27
- - vod30   Сегодня получил расчеты и вот что вышло. Применяют...   2.7.2010, 12:48
|- - Young   Цитата(vod30 @ 2.7.2010, 13:48) А где же ...   2.7.2010, 14:51
- - Sindarkon   ЦитатаА где же 0,08 л/с на один ороситель? Это Вы ...   2.7.2010, 14:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных