> Вентиляция послеоперационной, как устроить
Sanechka
сообщение 25.6.2010, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Доброго времени суток! Помогите, совсем запуталась. Есть палаты послеоперационные для детского отделения, в палатах имеются с/у.
Воздух подаю непосредственно в палаты 40кубов на ребенка, а удаляю через санузлы, мне кажется, что это не совсем грамотная схема для послеоперационных, подскажите у кого есть опыт?
(В двух палатах просят кондиционирование, как с этим быть не представляю, что туда вешать? Сплиты с фильтрами)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sanechka   Вентиляция послеоперационной   25.6.2010, 17:58
- - jota   Послеоперационные палаты - категория ОЧ и с кондиц...   25.6.2010, 19:24
- - Sanechka   Ну санузлов не может быть, а они почему-то есть.....   25.6.2010, 19:34
- - jota   Тогда тяните из с/у, а что останется у входной две...   25.6.2010, 19:37
- - Sanechka   Спасибо большое за помощь. На всякий случай хочу у...   25.6.2010, 19:48
- - jota   Зависит от того, какую схему выберете. Есть прямот...   25.6.2010, 20:13
- - Sanechka   Думаю выбрать схему с рекуперацией. Спасибо Вам ог...   25.6.2010, 20:34
- - Sanechka   Не совсем яснен момент с вытяжкой нижней зоны, есл...   25.6.2010, 21:01
- - jota   Обращайтесь на фирмы - производители медицинских в...   25.6.2010, 21:01
- - Sanechka   Можно ли примерно написать, без расчета, давление ...   5.7.2010, 12:33
- - Sanechka   Как быть с фильтрами EU 7, какое количество их дол...   5.7.2010, 12:39
- - jota   Цитата(Sanechka @ 5.7.2010, 12:33) Можно ...   5.7.2010, 18:51
- - Sanechka   Как выяснилось, палаты не послеоперационные, а обы...   6.7.2010, 8:39
- - jota   3 ступени - это для помещений категории ОЧ. И 2 ст...   6.7.2010, 13:01
- - Sanechka   смотрю ГОСТ 52539-2006, не могу разобраться к како...   6.7.2010, 13:52
- - Sanechka   И еще вопрос, если нет НЕРА фильтров, воздуховоды ...   6.7.2010, 14:40
- - jota   Обычно НЕРА фильтры ставят в конечные терминалы, п...   6.7.2010, 15:12
- - Sanechka   получиться 10 лючков не многовато?   6.7.2010, 15:34
|- - jota   Цитата(Sanechka @ 6.7.2010, 15:34) получи...   6.7.2010, 18:18
- - Sanechka   Есть ли какие-то нормативные документы по поводу л...   7.7.2010, 13:57
- - Sanechka   Какие лучше воздухораспределители заложить? Не под...   7.7.2010, 17:27
- - Vice   Если палаты детские, то это скорее всего не санузл...   25.3.2011, 0:25
- - eklmneka   Доброго времени суток. Подскажите: для ЛПУ подбира...   20.9.2011, 23:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных