Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как быть с подпором?
AVE-KV
сообщение 28.6.2010, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Здравствуйте!
Похожие темы нашел в поиске, но ответ на свой вопрос так и не получил.
Если Вас не затруднит, ответьте на вопрос, как быть с системой ДУ.
Здание библиотеки (3 этажа), в цокольном этаже расположены книгохранилища (площадь самого большого 170 м2, 5 помещений). В книгохранилище есть лифт с первого этажа. Пожарные сделали предписание об устройстве табмур-шлюза перед лифтом, соответственно я предусматриваю туда подпор воздуха. Но вот тут то и возникает вопрос: по новому СП систему приточной противодымной вентиляции нельзя использовать без вытяжной системы ДУ. В самом хранилище книг планирую выполнить систему газового пожаротущения, т.е. не выполнять механическое ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AVE-KV   Как быть с подпором?   28.6.2010, 12:20
- - EJIEHA   Ну что тут разберёшь? Нам бы схему иль чертёж... ...   28.6.2010, 14:11
- - AVE-KV   вот фрагмент плана цоколя   28.6.2010, 14:27
- - OlegG   Поддерживаю вопрос AVE-KV У меня ситуация еще прощ...   28.6.2010, 14:36
- - EJIEHA   AVE-KV, в книгохранилищах есть постоянные рабочие ...   28.6.2010, 16:52
- - AVE-KV   В книгохранилищах нет постоянных рабочих мест. Ост...   28.6.2010, 17:08
- - EJIEHA   Тогда ещё вопрос - почему вы делаете подпор в эти ...   28.6.2010, 17:15
- - AVE-KV   по предписанию пожарного архитекторов обязали выпо...   28.6.2010, 17:25
- - EJIEHA   Мы защищаем пути эвакуации людей. Это не путь эвак...   28.6.2010, 17:26
|- - JJJJ   Цитата(EJIEHA @ 28.6.2010, 14:26) Мы защи...   28.6.2010, 17:33
- - AVE-KV   Это конкретный случай. Вопрос более общирный, если...   28.6.2010, 17:31
|- - JJJJ   Цитата(AVE-KV @ 28.6.2010, 15:31) Эт...   29.6.2010, 13:05
- - EJIEHA   Тамбур возле лифтов, в том-то и дело...   28.6.2010, 19:06
- - AVE-KV   кстати, предписания делались в 2006 году. С архите...   28.6.2010, 20:17
- - EJIEHA   Конфуз ситуации в чём : пункт по т/ш с подпором е...   29.6.2010, 13:32
|- - Циркуль   Цитата(EJIEHA @ 29.6.2010, 14:32) Конфуз ...   8.7.2010, 14:19
|- - OlegG   Цитата(Циркуль @ 8.7.2010, 15:19) не могл...   8.7.2010, 16:35
- - AVE-KV   Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) АПТ позво...   29.6.2010, 14:29
|- - JJJJ   Цитата(AVE-KV @ 29.6.2010, 12:29) А ...   29.6.2010, 15:09
|- - OlegG   Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 16:09) Не совсем...   29.6.2010, 15:39
- - AVE-KV   [quote name='JJJJ' date='29.6.2010, 16...   29.6.2010, 15:37
- - JJJJ   Правильно пишут в п.7.1 СП. Придется удалять дым и...   29.6.2010, 17:41
|- - Егор   Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) АПТ включ...   29.6.2010, 22:27
- - AVE-KV   Цитата(Егор @ 29.6.2010, 23:27) но в цоко...   30.6.2010, 8:52
|- - Егор   Цитата(AVE-KV @ 30.6.2010, 9:52) Да ...   30.6.2010, 17:47
- - AVE-KV   Цитата(Егор @ 30.6.2010, 18:47) но осталс...   30.6.2010, 22:04
- - Yakor   Добрый день! Такой вопрос..все то же администр...   16.8.2010, 12:05
- - EJIEHA   Я бы назвала это помещение лифтовым холлом, а не т...   16.8.2010, 12:56
|- - Yakor   Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 12:56) Я бы на...   16.8.2010, 13:32
|- - EJIEHA   Цитата(Yakor @ 16.8.2010, 14:32) И на осн...   16.8.2010, 14:18
|- - Yakor   Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 14:18) Да. Как...   17.8.2010, 9:29
- - EJIEHA   В самом расчёте нет. Это мы так делим итоговую циф...   17.8.2010, 9:52
|- - Yakor   Цитата(EJIEHA @ 17.8.2010, 9:52) В самом ...   17.8.2010, 10:23
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 17.8.2010, 11:23) и все-та...   17.8.2010, 14:09
|- - Yakor   Цитата(OlegG @ 17.8.2010, 14:09) МР2008 б...   17.8.2010, 14:46
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 17.8.2010, 15:46) а не мог...   17.8.2010, 15:27
|- - Yakor   Цитата(OlegG @ 17.8.2010, 15:27) Оформлен...   18.8.2010, 10:33
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 11:33) для нача...   18.8.2010, 11:36
|- - Yakor   Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 11:36) Посмотри...   18.8.2010, 11:53
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 12:53) Встречны...   18.8.2010, 12:03
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 12:53) kaww =0....   18.8.2010, 12:13
- - Yakor   Pr2 находим по ф-ле 21..эт я понял..только не поня...   18.8.2010, 12:48
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 13:48) Pr2 нахо...   18.8.2010, 12:55
|- - Yakor   Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 12:55) Я тоже т...   18.8.2010, 13:00
- - Yakor   Получилось Pr2 = -7,16 Па.. это нормально?   18.8.2010, 15:36
- - Yakor   Вот такой промежуточный итог..кто подскажет я прав...   19.8.2010, 8:42
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 9:42) Вот такой...   19.8.2010, 9:26
- - Yakor   Для дальнейшего расчета..для формул (38),(39) необ...   19.8.2010, 10:50
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 11:50) значение...   19.8.2010, 11:22
|- - Yakor   Цитата(OlegG @ 19.8.2010, 11:22) Смотрите...   19.8.2010, 11:42
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 12:42) после ра...   19.8.2010, 12:28
- - Yakor   to OlegG спасибо Вам большое, за помощь.. вот резу...   19.8.2010, 14:36
|- - OlegG   Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 15:36) остался ...   19.8.2010, 15:23
- - AVE-KV   Уваж. Yakor поясните: в Ваших расчетах G=11.51 кг/...   21.9.2010, 17:04
|- - Yakor   Цитата(AVE-KV @ 21.9.2010, 17:04) Ув...   1.10.2010, 15:36
- - AVE-KV   Если кому интересно, ответ на вопросы (см. выше): ...   22.9.2010, 14:49
- - ReCS   пытаюсь вот   23.9.2010, 11:57
- - AVE-KV   и как нашли температуру, если условие приемлимо дл...   23.9.2010, 14:50
- - Komfort   а допускается ставить вентиляторы подпора в помеще...   28.9.2010, 14:19
- - ReCS   Цитата(Komfort @ 28.9.2010, 19:19) а допу...   29.9.2010, 6:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных