Как быть с подпором? |
|
|
|
28.6.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Здравствуйте! Похожие темы нашел в поиске, но ответ на свой вопрос так и не получил. Если Вас не затруднит, ответьте на вопрос, как быть с системой ДУ. Здание библиотеки (3 этажа), в цокольном этаже расположены книгохранилища (площадь самого большого 170 м2, 5 помещений). В книгохранилище есть лифт с первого этажа. Пожарные сделали предписание об устройстве табмур-шлюза перед лифтом, соответственно я предусматриваю туда подпор воздуха. Но вот тут то и возникает вопрос: по новому СП систему приточной противодымной вентиляции нельзя использовать без вытяжной системы ДУ. В самом хранилище книг планирую выполнить систему газового пожаротущения, т.е. не выполнять механическое ДУ.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AVE-KV Как быть с подпором? 28.6.2010, 12:20 EJIEHA Ну что тут разберёшь?
Нам бы схему иль чертёж... ... 28.6.2010, 14:11 AVE-KV вот фрагмент плана цоколя 28.6.2010, 14:27 OlegG Поддерживаю вопрос AVE-KV
У меня ситуация еще прощ... 28.6.2010, 14:36 EJIEHA AVE-KV, в книгохранилищах есть постоянные рабочие ... 28.6.2010, 16:52 AVE-KV В книгохранилищах нет постоянных рабочих мест. Ост... 28.6.2010, 17:08 EJIEHA Тогда ещё вопрос - почему вы делаете подпор в эти ... 28.6.2010, 17:15 AVE-KV по предписанию пожарного архитекторов обязали выпо... 28.6.2010, 17:25 EJIEHA Мы защищаем пути эвакуации людей. Это не путь эвак... 28.6.2010, 17:26 JJJJ Цитата(EJIEHA @ 28.6.2010, 14:26) Мы защи... 28.6.2010, 17:33 AVE-KV Это конкретный случай.
Вопрос более общирный, если... 28.6.2010, 17:31 JJJJ Цитата(AVE-KV @ 28.6.2010, 15:31) Эт... 29.6.2010, 13:05 EJIEHA Тамбур возле лифтов, в том-то и дело... 28.6.2010, 19:06 AVE-KV кстати, предписания делались в 2006 году.
С архите... 28.6.2010, 20:17 EJIEHA Конфуз ситуации в чём : пункт по т/ш с подпором е... 29.6.2010, 13:32 Циркуль Цитата(EJIEHA @ 29.6.2010, 14:32) Конфуз ... 8.7.2010, 14:19  OlegG Цитата(Циркуль @ 8.7.2010, 15:19) не могл... 8.7.2010, 16:35 AVE-KV Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) АПТ позво... 29.6.2010, 14:29 JJJJ Цитата(AVE-KV @ 29.6.2010, 12:29) А ... 29.6.2010, 15:09  OlegG Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 16:09) Не совсем... 29.6.2010, 15:39 AVE-KV [quote name='JJJJ' date='29.6.2010, 16... 29.6.2010, 15:37 JJJJ Правильно пишут в п.7.1 СП.
Придется удалять дым и... 29.6.2010, 17:41 Егор Цитата(JJJJ @ 29.6.2010, 14:05) АПТ включ... 29.6.2010, 22:27 AVE-KV Цитата(Егор @ 29.6.2010, 23:27) но в цоко... 30.6.2010, 8:52 Егор Цитата(AVE-KV @ 30.6.2010, 9:52) Да ... 30.6.2010, 17:47 AVE-KV Цитата(Егор @ 30.6.2010, 18:47) но осталс... 30.6.2010, 22:04 Yakor Добрый день!
Такой вопрос..все то же администр... 16.8.2010, 12:05 EJIEHA Я бы назвала это помещение лифтовым холлом, а не т... 16.8.2010, 12:56 Yakor Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 12:56) Я бы на... 16.8.2010, 13:32  EJIEHA Цитата(Yakor @ 16.8.2010, 14:32) И на осн... 16.8.2010, 14:18   Yakor Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 14:18) Да. Как... 17.8.2010, 9:29 EJIEHA В самом расчёте нет. Это мы так делим итоговую циф... 17.8.2010, 9:52 Yakor Цитата(EJIEHA @ 17.8.2010, 9:52) В самом ... 17.8.2010, 10:23  OlegG Цитата(Yakor @ 17.8.2010, 11:23) и все-та... 17.8.2010, 14:09   Yakor Цитата(OlegG @ 17.8.2010, 14:09) МР2008 б... 17.8.2010, 14:46    OlegG Цитата(Yakor @ 17.8.2010, 15:46) а не мог... 17.8.2010, 15:27     Yakor Цитата(OlegG @ 17.8.2010, 15:27) Оформлен... 18.8.2010, 10:33      OlegG Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 11:33) для нача... 18.8.2010, 11:36       Yakor Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 11:36) Посмотри... 18.8.2010, 11:53        OlegG Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 12:53) Встречны... 18.8.2010, 12:03        OlegG Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 12:53) kaww =0.... 18.8.2010, 12:13 Yakor Pr2 находим по ф-ле 21..эт я понял..только не поня... 18.8.2010, 12:48 OlegG Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 13:48) Pr2 нахо... 18.8.2010, 12:55  Yakor Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 12:55) Я тоже т... 18.8.2010, 13:00 Yakor Получилось Pr2 = -7,16 Па.. это нормально? 18.8.2010, 15:36 Yakor Вот такой промежуточный итог..кто подскажет я прав... 19.8.2010, 8:42 OlegG Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 9:42) Вот такой... 19.8.2010, 9:26 Yakor Для дальнейшего расчета..для формул (38),(39) необ... 19.8.2010, 10:50 OlegG Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 11:50) значение... 19.8.2010, 11:22  Yakor Цитата(OlegG @ 19.8.2010, 11:22) Смотрите... 19.8.2010, 11:42   OlegG Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 12:42) после ра... 19.8.2010, 12:28 Yakor to OlegG спасибо Вам большое, за помощь..
вот резу... 19.8.2010, 14:36 OlegG Цитата(Yakor @ 19.8.2010, 15:36) остался ... 19.8.2010, 15:23 AVE-KV Уваж. Yakor поясните:
в Ваших расчетах G=11.51 кг/... 21.9.2010, 17:04 Yakor Цитата(AVE-KV @ 21.9.2010, 17:04) Ув... 1.10.2010, 15:36 AVE-KV Если кому интересно, ответ на вопросы (см. выше):
... 22.9.2010, 14:49 ReCS пытаюсь вот 23.9.2010, 11:57 AVE-KV и как нашли температуру, если условие приемлимо дл... 23.9.2010, 14:50 Komfort а допускается ставить вентиляторы подпора в помеще... 28.9.2010, 14:19 ReCS Цитата(Komfort @ 28.9.2010, 19:19) а допу... 29.9.2010, 6:41