> Перегретая вода, Котельные установки большой мощности
BArt
сообщение 28.6.2010, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Получил задание, произвести расчет котельной на базе 2-х котлов фирмы LOOS UT-M мощностью 19,2 МВт.
Данные котелки работают с прегретой водой: tраб=170 град., Рраб=10 бар, сразу возник вопрос, а можно ли расчивыть данный объект аналогично обычной, водогрейной котельной (95/70; максимальное давление 6 бар), нет ли здесь каких либо "подводных камней".
Если кто поделиться информацией буду очень признателен!

Сообщение отредактировал BArt - 28.6.2010, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BArt   Перегретая вода   28.6.2010, 15:10
- - Alone   При выборе арматуры и оборудования учтите температ...   28.6.2010, 15:32
- - Машинист   10 бар и 170 градусов - это данные производителя ?...   29.6.2010, 8:48
- - Valiko   Где причина, а где следствие? Вы получили задание....   29.6.2010, 9:02
|- - Машинист   Цитата(Valiko @ 29.6.2010, 10:02) Где при...   29.6.2010, 9:30
|- - vadim999   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:30) Хотит...   29.6.2010, 10:54
||- - Машинист   Цитата(vadim999 @ 29.6.2010, 11:54) Тольк...   29.6.2010, 11:12
||- - vadim999   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 12:12) Мудры...   29.6.2010, 14:39
||- - zeman   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 12:12) А ...   29.6.2010, 16:55
||- - Машинист   Цитата(zeman @ 29.6.2010, 17:55) Так что ...   29.6.2010, 17:01
|- - BArt   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:30) В как...   29.6.2010, 14:30
- - BArt   10/170 это инфа предоставленная заказчиком. Где бы...   29.6.2010, 9:30
|- - Машинист   Цитата(BArt @ 29.6.2010, 10:30) 10/170 эт...   29.6.2010, 9:37
|- - BArt   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:37) здесь...   29.6.2010, 12:52
|- - Машинист   Цитата(BArt @ 29.6.2010, 13:52) Уважаемый...   29.6.2010, 13:21
- - Valiko   При давлении 16 бар (избыточном) температура насыщ...   29.6.2010, 14:54
- - Машинист   BArt, в руководстве к котлу должна быть таблица со...   29.6.2010, 15:04
|- - BArt   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 16:04) BArt,...   29.6.2010, 15:36
|- - BArt   Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 16:04) BArt,...   30.6.2010, 14:33
- - tolant   Про отличия при проектировании - я бы добавил расч...   29.6.2010, 17:31
- - alexius_sev   Цитата(BArt @ 29.6.2010, 15:30) На самом ...   1.7.2010, 22:15
- - avodo   Еще одна большая особенность тепловой схемы с таки...   16.7.2010, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных