HARKOW
сообщение 4.8.2007, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



Имеется пароводяной теплообменик. Какими нормативными документами надо пользоваться при выборе предохранительного клапана на стороне пара и на стороне воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HARKOW   предохранительный клапан   4.8.2007, 13:17
- - zyUKR1   Котельные установки п 8.16 Правила устройства и эк...   6.8.2007, 16:30
- - Daymonic   ГОСТ 24570-81 КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫХ И...   7.8.2007, 9:33
- - Slava<<   Не могу понять!! предохранительный клапан ...   30.6.2010, 13:49
- - vnvik   А что кондесатоотводчики в ваших краях занесены в ...   30.6.2010, 14:27
- - zeman   Дороговато будет конденсатоотводчик на всякую ерун...   30.6.2010, 15:34
- - Valiko   Предохранительный клапан совмещен с паровым простр...   30.6.2010, 21:02
- - Slava<<   Цитата(vnvik @ 30.6.2010, 15:27) А что ко...   1.7.2010, 12:37
|- - zeman   Цитата(Slava<< @ 1.7.2010, 13:37) а...   1.7.2010, 15:14
- - Valiko   ИМЕННО. Нюанс. некоторые умельцы врезают этот слив...   1.7.2010, 12:56
- - vnvik   Цитата(Slava<< @ 30.6.2010, 13:49) ...   1.7.2010, 14:56
- - Valiko   Вопрос біл о паровом котле, а это буржуйская примо...   1.7.2010, 15:32
|- - zeman   Цитата(Valiko @ 1.7.2010, 16:32) Вопрос б...   1.7.2010, 15:43
|- - Машинист   Цитата(zeman @ 1.7.2010, 16:43) Лева, ну ...   1.7.2010, 16:01
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 1.7.2010, 17:01) Смысл ...   2.7.2010, 9:27
- - Машинист   Дренаж для отвода конденсата врезается после ПК, ч...   1.7.2010, 15:36
- - Slava<<   Цитата(zeman @ 1.7.2010, 16:14) Нет. Сейч...   1.7.2010, 17:52
- - Valiko   Да не спасет это. Если клапан не держит, все равно...   1.7.2010, 20:35
|- - vnvik   Цитата(Valiko @ 1.7.2010, 20:35) Да не сп...   2.7.2010, 7:31
- - Slava<<   Спасибо всем, пришел к тому что все таки ниче не б...   2.7.2010, 12:57
|- - vnvik   Цитата(Slava<< @ 2.7.2010, 12:57) С...   2.7.2010, 13:45
|- - lentyai   RE: предохранительный клапан   3.2.2011, 0:58
- - Valiko   Точнее, он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО открыт после ср...   2.7.2010, 13:25
- - Slava<<   Цитата(vnvik @ 2.7.2010, 14:45) Так для ...   2.7.2010, 18:52
|- - Машинист   Цитата(Slava<< @ 2.7.2010, 19:52) а...   3.7.2010, 10:04
- - Slava<<   Цитата(Машинист @ 3.7.2010, 11:04) Как же...   3.7.2010, 10:46
- - gilepp   ЦитатаДренаж для отвода конденсата врезается после...   10.7.2010, 19:08
- - alesio   На выхлопной трубопровод от предохранительных клап...   13.7.2010, 13:56
- - Dream   Подскажите пожалуйста, если на паровой котел стави...   14.1.2011, 14:57
- - Машинист   ЦитатаПодскажите пожалуйста, если на паровой котел...   14.1.2011, 15:27
- - Dream   Почему не нужна?   14.1.2011, 16:01
- - tolant   Мы ставим расширители за предохранительными клапан...   14.1.2011, 18:14
- - К.Д.   Обычный барботер из еще советских схем. Ставился ч...   14.1.2011, 20:57
- - ruben   Делают по -разному. Чаще я встречал обычную дюймов...   15.1.2011, 13:53
- - Галиев   Заказчик темы покинул ее еще в июле. У него не раб...   16.1.2011, 19:44
- - Slava<<   да в воронку но не открытую а закрытую)   24.1.2011, 20:50
- - Галиев   А в чём тогда смысл установки воронки?   26.1.2011, 15:08
- - alesio   уведите просто в трубу свободного слива. Без устан...   3.2.2011, 9:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных