Доброго времени суток!

Доброе и умное начальство решило, что вентиляцию котельной надо купить россыпью без системы управления и управлять ей от АСУ котельной. Подрядчик, сделавший проект вентиляции, пропал.
В спецификации в основном привода Belimo AM24-SR. Раньше с ними никогда не сталкивался. Почитал документации, тут на форуме о них. Я понял следущее - управление происходит подачей 0-10 В на клемму 3 (относительно клеммы1). Но мне что-то не понятно зачем применять позиционер (схему прилагаю), если 0-10 В я собираюсь подавать от контроллера?

И ещё один вопросик. Посоветуйте недорогой и компактный блок питания/трансформатор 220/24 VAC.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  позиционер.bmp ( 531,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Belimo AM   1.7.2010, 11:45
- - vlad980   Цитата(Виктор10 @ 1.7.2010, 12:45) И ещё ...   1.7.2010, 13:23
- - vlad980   необходимость позиционера определяется ЦитатаАСУ к...   1.7.2010, 13:33
- - Виктор10   Обратная связь нужна. И как я понял, с клеммы 5 (U...   1.7.2010, 15:26
- - Rus75   Ну вообще-то для обратной связи используются потен...   1.7.2010, 16:25
- - Виктор10   В итоге я вроде всё понял правильно: клеммы 1, 2 д...   2.7.2010, 10:30
- - Rus75   а, понял правильно,но позиционер может потребыаать...   3.7.2010, 21:50
- - Виктор10   С белимо разобрались. теперь Polar bear Если кто...   5.7.2010, 16:31
|- - Rus75   Цитата(Виктор10 @ 5.7.2010, 17:31) С бели...   6.7.2010, 9:16
- - ViS   Есть в инете такая удобная штука, как поисковые си...   5.7.2010, 19:31
- - Виктор10   Благодарю за ссылку, но этот сайт и несколько таки...   6.7.2010, 7:49
- - ViS   1 - нейтраль 2- закрытие 3- открытие Насколько пом...   6.7.2010, 11:15
- - Виктор10   Наклейка на крышке... А как мне проект делать, есл...   6.7.2010, 12:30
|- - Rus75   Цитата(Виктор10 @ 6.7.2010, 13:30) Наклей...   7.7.2010, 13:27
- - Виктор10   Проект который у меня есть включает в себя: - пере...   7.7.2010, 14:07
- - Rus75   Да,это проектом трудно назвать. Так может, раз про...   7.7.2010, 15:11
- - Виктор10   И ещё один вопросик. Ставить ли автоматы на привод...   8.7.2010, 12:00
- - Виктор10   И ещё 1 вопросик - для противопожарных клапанов КЛ...   8.7.2010, 16:26
- - Chabol   Цитата(Виктор10 @ 8.7.2010, 12:00) И ещё ...   9.7.2010, 0:24
- - yuretsc   все линии питания должны быть защищены от КЗ, сам ...   9.7.2010, 2:55
- - Rus75   Ставить или не ставить защиту зависит от требуемой...   9.7.2010, 9:56
- - Chabol   !!! Интересный девайс этот БЗК от Боли...   9.7.2010, 10:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных