> Подключение Pt1000 на вход 0-10В
Sasha_24
сообщение 2.7.2010, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты


- Есть датчик температуры Pt1000
- Есть контроллер с аналоговым входом 0…10 В
- Контроллер питается от источника питания постоянного напряжения 24 VDC

Как оптимальнее всего подключить датчик температуры Pt1000 на вход 0-10В ?

Если влоб, то напрашивается дополнительный резистор (где-то 2 кОм ). То есть резистор подключаем одним концом к «+» источника питания, а вторым концом к 1-му проводу датчика Pt1000, второй провод датчика Pt1000 подключаем к “-” источника питания. На вход 0-10 В подаем снимаемый сигнал - разность потенциалов между первым и вторым проводами датчика Pt1000.
Правда диапазон разности потенциалов будет весьма мал: где то 7-9 В

Я не электронщик, поэтому подскажите можно ли такой вариант вообще применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных