Пользователь №: 22366

|
День добрый. Есть приточная установка с водяным калорифером. Мощность 128кВт, подключение 50мм, однорядный, теплоноситель 90-70 град. Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град. Характеристики воздуха (г.Киев) : зима температура -22 град, энтальпия -20,7 кДж/град; лето температура +28,7 град, энтальпия 56,1 кДж/град. Заранее благодарен за любые подсказки в направлении расчета.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Maksut Расчет теблообменника 5.7.2010, 11:44 Илья М Цитата(Maksut @ 5.7.2010, 12:44) День доб... 5.7.2010, 13:06 WhiteShark Цитата(Maksut)Интересует мощность калорифера при т... 6.7.2010, 12:50  vadim999 Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 13:50) Шляп... 7.7.2010, 8:34   WhiteShark Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 9:34) Ай, мол... 7.7.2010, 12:42    vadim999 Цитата(WhiteShark @ 7.7.2010, 13:42) Ну а... 7.7.2010, 14:55 Maksut Илья, спасибо. А вы можете подсказать литературу п... 5.7.2010, 16:12 vadim999 To Илья М Дата Сегодня, 14:06
ОК. Тольк... 5.7.2010, 16:59 JJJJ Я в подобных случаях обращаюсь к производителю для... 5.7.2010, 17:50 Maksut Если я правильно понял для предварительного расчет... 5.7.2010, 21:37 Илья М Масштабирование характеристик возможно только при ... 6.7.2010, 7:05 Maksut Илья, еще раз огромное спасибо. 6.7.2010, 9:02 Maksut Здравствуйте, WhiteShark. А вы имеете свою методик... 6.7.2010, 14:29 WhiteShark Имею ) Это 3 уравнения сохранения энергии. Сколько... 6.7.2010, 15:28 Илья М Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 16:28) Имею... 6.7.2010, 16:01  daddym Цитата(Илья М @ 6.7.2010, 17:01) , так ка... 7.7.2010, 23:07   vadim999 Цитата(' date='8.7.2010, 0:07) Постойт... 8.7.2010, 8:16   Илья М Цитата(daddym @ 8.7.2010, 0:07) Постойте ... 8.7.2010, 8:26    daddym Цитата(Илья М @ 8.7.2010, 9:26) В холодос... 8.7.2010, 12:53 vadim999 То Maksut. А что, Вы действительно озаботились э... 7.7.2010, 8:42 Maksut Вадим, интересует практическая часть. За июнь два ... 7.7.2010, 14:14 vadim999 Цитата(Maksut @ 7.7.2010, 15:14) Вадим, и... 7.7.2010, 14:26  vadim999 Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 15:26) Если п... 8.7.2010, 9:52 ail Есть прога - Гюнтнер 2006 - там практически любую ... 7.7.2010, 18:22 Maksut Что касается "партизанского" метода осущ... 8.7.2010, 9:28 seeker Это называется поверочный расчет теплообменника.
У... 8.7.2010, 10:18 vadim999 То seeker Дата Сегодня, 11:18
Только с Вашего... 8.7.2010, 11:05 JJJJ Цитата(vadim999 @ 8.7.2010, 8:05) То seek... 8.7.2010, 11:14 seeker Поверхность теплообмена не изменяется, при неизмен... 8.7.2010, 11:13 vadim999 То JJJJ Дата Сегодня, 12:14,
То seeker Дата С... 8.7.2010, 11:29 vadim999 То seeker Дата Сегодня, 11:18
Спасибо, что на... 8.7.2010, 11:40 JJJJ Цитата(vadim999 @ 8.7.2010, 8:40) То see... 8.7.2010, 12:04  WhiteShark Цитата(JJJJ @ 8.7.2010, 13:04) ... ... 8.7.2010, 12:30 seeker методика эффективность - число единиц переноса пол... 8.7.2010, 12:46 JJJJ Цитата(seeker @ 8.7.2010, 9:46) методика ... 8.7.2010, 13:18 seeker Забыл добавить, но конечно dT лог - замкнутая зада... 8.7.2010, 12:54 WhiteShark Цитата(seeker @ 8.7.2010, 13:54) Но решен... 8.7.2010, 13:06 vadim999 Цитата(seeker @ 8.7.2010, 13:54) Забыл до... 8.7.2010, 15:03 vadim999 То JJJJ Дата Сегодня, 13:04
ОК.
Если ... 8.7.2010, 12:58 seeker Конечно dT лог - не косячна, т.к. окончательные ре... 8.7.2010, 13:49 JJJJ Цитата(seeker @ 8.7.2010, 10:49) Конечно ... 8.7.2010, 14:00 WhiteShark Да не методика среднелогарифмического напора, а ... 8.7.2010, 13:56 seeker 1979 8.7.2010, 14:10 JJJJ Цитата(seeker @ 8.7.2010, 11:10) 1979
Я в... 8.7.2010, 14:13 seeker Расход по воде так подсчитать можно, но расход по ... 8.7.2010, 14:21 seeker Это три независимых уравнения. Уравнение передачи ... 8.7.2010, 16:12 vadim999 Цитата(seeker @ 8.7.2010, 17:12) Это три ... 9.7.2010, 16:13  JJJJ Цитата(vadim999 @ 9.7.2010, 13:13) Как-то... 9.7.2010, 16:54 Нави Попробуйте может поможет онлайн калькулятор для ра... 10.7.2010, 13:58 Kult_Ra ЦитатаВадим, да вопрос автора не имеет практическо... 11.7.2010, 8:28 JJJJ Для КСк и ВНВ проблема решаема, см. пост выше, ест... 12.7.2010, 8:59 vadim999 Цитата(JJJJ @ 12.7.2010, 9:59) Для КСк и ... 12.7.2010, 16:35  JJJJ Цитата(vadim999 @ 12.7.2010, 14:35) В пор... 12.7.2010, 18:15 Boris Blade Я в это не слишком верю, что учитывают по матмодел... 12.7.2010, 18:20 JJJJ Цитата(Boris Blade @ 12.7.2010, 15:20) Я ... 13.7.2010, 11:30 Boris Blade http://ru.wikipedia.org/wiki/Арнольд,_Владимир_Иго... 12.7.2010, 19:15 Kult_Ra Цитататему мягкого матмоделирования
Старое забытое... 12.7.2010, 22:25 WhiteShark Граждане, не путайте, пожалуйста, человека своей п... 13.7.2010, 12:15 vadim999 Цитата(WhiteShark @ 13.7.2010, 13:15) Гра... 14.7.2010, 9:11 vadim999 То Boris Blade Дата 12.7.2010, 19:20
ОК, с... 14.7.2010, 9:41 Kult_Ra Цитатанаружное оребрение было выбрано с учетом НАП... 14.7.2010, 10:00 eklmneka Коллеги, подскажите как расчитать водяной теплообм... 25.7.2011, 14:27