Здравствуйте, уважаемые!
Молодой начинающий инженер просит у вас помощи...
Наконец дали серьезный проект и хочется сделать его качественно, и соответственно разобраться во всех тонкостях)
Конкретно, необходимо запроектировать небольшой ИТП для двухэтажного здания. Вот набросала тепловую схемку, рассмотрите, пожалуйста.
Заранее благодарю за критику и советы.

Прикрепленный файл  итппп.pdf ( 145,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zingarella   Тепловая схема итп   13.7.2010, 17:16
- - sergey-k-pkbdgts   Исходя из анализа тепловой схемы, Qhmax=0,83*60*10...   14.7.2010, 1:14
- - Gala   не понятно с какой целью установлено два теплообме...   14.7.2010, 9:03
- - Zingarella   sergey-k-pkbdgts, насколько я знаю, подающий и обр...   14.7.2010, 10:46
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Zingarella @ 14.7.2010, 10:46) ser...   14.7.2010, 12:32
|- - Gala   Цитата(Zingarella @ 14.7.2010, 11:46) Gal...   15.7.2010, 6:56
- - Studentik   Действительно ... молодой специалист Теплосчетчик...   14.7.2010, 12:09
|- - Zingarella   Цитата(Studentik @ 14.7.2010, 13:09) В да...   14.7.2010, 17:16
- - ivan-l-ing   Регулирующие клапаны на каждого потребителя. Регул...   14.7.2010, 13:32
- - gena25   Не забудьте показать общий дренаж, а также промывк...   14.7.2010, 22:58
- - Сергей Долганов   Да простят меня господа теплотехники. Совершенно н...   15.7.2010, 7:45
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Сергей Долганов @ 15.7.2010, 7:45)...   15.7.2010, 8:24
- - sergey-k-pkbdgts   В качестве примера возмем #1, #2. Qomax=320000 кка...   15.7.2010, 8:52
- - Сергей Долганов   Цитата- см. каталог "Danfos" стр. 46. Из...   15.7.2010, 9:05
- - sergey-k-pkbdgts   Под каждый тип клапана, соответствует порядок подб...   15.7.2010, 9:45
- - Сергей Долганов   ЦитатаЕсли судить по Вашему, ув. Сергей Долганов -...   15.7.2010, 9:56
- - Studentik   О чем Вы спорите? Регулирующие клапана подбираются...   15.7.2010, 11:37
- - Zingarella   Цитата(Studentik @ 15.7.2010, 12:37) Моло...   15.7.2010, 15:36
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Zingarella @ 15.7.2010, 15:36) ---...   15.7.2010, 20:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных