Здравствуйте уважаемые участники форума!
Вкратце опишу суть вопроса. Имеется VRV3 - система. Лон-шлюз DMS504B51. Необходимо сделать систему диспетчерского контроля и управления на базе скада-системы. Внутреннние блоки по проекту должны управлятся без локальных пультов, а только через скада-систему. В документации видел рисунки топологий, внутренних блоков БЕЗ ПУЛЬТОВ. Прописал адреса внутренним блокам (при помощи локальной клавиатуры, подключал отдельно к каждому внутреннему блоку, прописывал адрес и отключал) с самых начальных: 1-00; 1-01; 1-02; 1-03 - 4 внутренних блока, подключенных к одному внешнему RXYQ20M. Через шлюз вижу переменные, расположенные группами с индексами с 01-го по 04-й. Видны уставки температуры, режимы и прочие технологические параметры. При попытке УПРАВЛЯТЬ внутренним блоком через nviOnOff_01-переменную, обратная связь осуществляется в nvoOnOff_01-переменной, но управления не происходит (локальный пульт управления отключен от внутреннего блока), как только подключаю пульт сразу же запускается внутренний блок кондиционера (появляется возможность управления). При отключении пульта от клемм P1, P2, воспринимается еще пара комманд и возможность управления вновь пропадает.
Такое чувство что где то нужно указать что система должна работать без пульта, потому что в переменной nvoErrStatus появляется код ошибки 21829 (просмотр через лонмэйкер) что по документации соответствует коду U3 - отсутствие связи между внутренним блоком и пультом управления.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cherepovich   DAIKIN и Lon-шлюз   14.7.2010, 11:12
- - Бабий Сергей   ...а что мешает просто оставить эти пульты непосре...   14.7.2010, 11:45
- - cherepovich   Спасибо Сергей! Дело в том что с пультами идут...   14.7.2010, 13:39
- - Long   я вас успокою - 100% можно управлять блоками через...   15.7.2010, 9:46
- - Long   Дабы не плодить темы решил задать вопрос тут. Сто...   23.7.2010, 10:41
- - cherepovich   С цифровым кодом ошибки мог напутать - объект дале...   26.7.2010, 6:53
|- - Long   Цитата(cherepovich @ 26.7.2010, 6:53) С ц...   26.7.2010, 9:41
- - Krondor   По всем темам по порядку: 1. Система вполне может...   1.8.2010, 13:40
|- - Long   Цитата(Krondor @ 1.8.2010, 13:40) 3. Насч...   2.8.2010, 9:14
- - Krondor   Мы уже давно не пользуемся Lon, дорого и неудобно,...   2.8.2010, 11:44
- - Long   засада ( и фиг у кого узнаешь ...   3.8.2010, 9:22
- - Krondor   а если обратится в предтставительво Дайкин?   4.8.2010, 10:50
- - Long   это мы уже проходили (( кстати проблему вчера реш...   5.8.2010, 9:40
- - lazko   а обязательно ли подключение и конфигурация самого...   31.8.2010, 8:55
- - Long   ответ см. в другом посте http://forum.abok.ru/inde...   31.8.2010, 17:09
- - sanych_ais   можно ли отремонтировать шлюз DMS504B51 сгорела пл...   24.4.2012, 16:10
- - ANDRE_LON   По LON стороне отремонтирую на 100%, по DIIInet на...   25.4.2012, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных