Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Столкнулся с проблемой, очень нуждаюсь в консультации "Бывалых"!

Имеем приточную систему. расход 13000м3/час. Система уже собрана, работает в полном порядке. Дует как надо.
Наша задача - установить систему охлаждения приточного воздуха.
Согласно ТЗ полученного от заказчика, охлаждать приточный воздух надо от +32 до +20оС.
Рассчет испарителя программой Airwell дал результат - требуется 2 внешних блока MMC100BR McQuay, холодопроизводитиельностью по 29 кВт.
Но у секции испарителя Airwell срок поставки не устраивает Заказчика.
Пересчитали на Вентрекс, получается, что нужно 2 внешних блока MMC125BR McQuay, холодопроизводитиельностью по 34 кВт.

При этом, есть сложность. Место под испаритель - всего 900мм. И даже при самой "крутой" фасонке, равномерного течения воздуха через всю площадь испарителя добиться не удастся. Вот я и думаю, что же произойдет с нашей системой? был случай, когда недостаточный теплосъем (воздуха было мало, ККБ был великоват) приводил к постоянному уходу системы в в аварию по давлению. Чего ждать в этой ситуации. и как избежать головняков?
буду признателен за умный совет!

Прикрепленный файл  Секция_испарителя.jpg ( 302,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115


В принципе, мы можем отверстие вентиляционной установке расширить до размера подключения секции испарителя.
Но там воздух летит сразу от секции вентилятора, потоки 100% неравномерны все равно mad.gif .

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 14.7.2010, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Васильев   Установка испарителя в приточную систему   14.7.2010, 12:19
- - kornkorn   Разве можно можно два внешних блока на один испари...   14.7.2010, 12:39
|- - Александр Васильев   Цитата(kornkorn @ 14.7.2010, 13:39) Разве...   14.7.2010, 13:58
- - zavhoz777   Есть такие вещи, как "выравниватели потока...   14.7.2010, 14:31
- - Александр Васильев   вот мой основной вопрос Вот я и думаю, что же про...   14.7.2010, 15:16
- - vadim999   Хм. 32/20 гр. А адиабатное охлаждение не счупали? ...   14.7.2010, 15:25
|- - Александр Васильев   Цитата(vadim999 @ 14.7.2010, 16:25) Хм. 3...   14.7.2010, 15:40
|- - vadim999   Цитата(Александр Васильев @ 14.7.2010, 16...   14.7.2010, 16:07
- - LordN   ЦитатаСогласно ТЗ полученного от заказчика, охлажд...   14.7.2010, 17:18
- - Александр Васильев   Спасибо на добром слове, но я не курю)   15.7.2010, 0:52
- - LordN   если не курите таких тем, то не берите такие объек...   15.7.2010, 7:18
|- - Александр Васильев   Цитата(LordN @ 15.7.2010, 8:18) если не к...   15.7.2010, 13:07
|- - vadim999   Цитата(Александр Васильев @ 15.7.2010, 14...   15.7.2010, 16:51
|- - Leeps   Цитата(Александр Васильев @ 15.7.2010, 13...   16.7.2010, 9:17
|- - Leeps   Господа, тоже прошу подсказать с производителем (п...   16.7.2010, 9:23
- - daddym   Ну раз равномерности нет, нужно наоборот устраиват...   15.7.2010, 9:28
- - Boris Blade   А нафига такие сотрудники, если за них шеф разбира...   15.7.2010, 13:34
- - Ludvig   Александр, нашли из чего проблему делать! Мест...   15.7.2010, 13:38
- - Ludvig   Я не знаю, можно ли ругаться на форуме. По-моему, ...   16.7.2010, 11:09
|- - Leeps   Цитата(Ludvig @ 16.7.2010, 11:09) Я не зн...   16.7.2010, 12:34
- - Ludvig   ЦитатаИменно производителя - не представительства....   16.7.2010, 12:45
|- - Leeps   Вы чуточку не внимательно прочитали то, что меня и...   16.7.2010, 13:07
- - Ludvig   Мда! А стандартные не подойдут? С возрастом ис...   16.7.2010, 13:10
|- - Leeps   Цитата(Ludvig @ 16.7.2010, 13:10) Мда...   27.7.2010, 19:53
- - coverart   юзайте чиллеры и будет счастье Вам   27.7.2010, 22:01
- - ail   не ведитесь на желание заказчика "быстро, деш...   28.7.2010, 10:29
- - coverart   Правильно, тока мини-чиллер не такой уж и мини на ...   28.7.2010, 11:11
- - Ludvig   Никогда проблем не было с наличием на складе испар...   28.7.2010, 12:30
- - rek1817   to Александр Василь... 1) А обязательно ставить ...   30.7.2010, 12:16
- - Александр Васильев   Испаритель в другое место не поставить, изолироват...   4.8.2010, 13:57
- - Boris Blade   Запускал установку с двухсекционным испарителем са...   4.8.2010, 14:18
- - Pravosleva   Цитата(Ludvig @ 15.7.2010, 14:38) , нашли...   21.9.2012, 14:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных