> Потребление ГВС баней, Расчет мощности котельной для бани на 100 мест
Ликреонский
сообщение 16.7.2010, 8:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Есть баня на 100 мест, 350 м2. Проектировщики закладывают в котельную 2 котла по 0,6 МВт.

Возникают вопросы:
1. Правильно ли заложена мощность котельной?
2. Как будут работать котлы при минимальном потреблении ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ликреонский   Потребление ГВС баней   16.7.2010, 8:12
- - Хоттабыч   Ага, так щаз все и кинулись тебе счиать. Нет уж ба...   18.7.2010, 12:49
- - Хоттабыч   Вот берешь понимашь Максимальный часовой расход ГВ...   18.7.2010, 13:48
- - Dima_UA   не слушайте никаких тепловиков! http://forum.a...   18.7.2010, 17:41
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 18.7.2010, 17:41) не слу...   18.7.2010, 18:00
- - jota   В банях с пиками водоразбора вообще-то закладывают...   18.7.2010, 18:00
- - Хоттабыч   О мудрейшие из мудрейших ВКашники я же говорил, ч...   18.7.2010, 22:45
- - Хоттабыч   Всем здравствуйте. Новая инфа по этой бане. Колич...   24.7.2010, 13:21
- - jota   А позачем паровые котлы для бани?   24.7.2010, 13:52
|- - tiptop   Цитата(jota @ 24.7.2010, 14:52) А позачем...   24.7.2010, 15:26
|- - zeman   Цитата(jota @ 24.7.2010, 14:52) А позачем...   24.7.2010, 15:51
- - Хоттабыч   Вот и я думаю... зачем? Застройщики (подведомстве...   24.7.2010, 15:36
- - Хоттабыч   А на сколь мест Ваша баня, уважаемый Земан? И каку...   24.7.2010, 15:58
|- - zeman   Цитата(Хоттабыч @ 24.7.2010, 16:58) А на ...   25.7.2010, 11:01
- - jota   Для парилок вообще-то употребляют электрические ка...   24.7.2010, 16:04
- - tiptop   Да уж, из-за "стакана" пара для парилки ...   24.7.2010, 19:18
|- - jota   Цитата(tiptop @ 24.7.2010, 19:18) Да уж, ...   24.7.2010, 23:54
- - HeatServ   Хоттабыч, а нет листа где позиции принципиальной с...   24.7.2010, 20:36
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 24.7.2010, 20:36) Хотта...   24.7.2010, 22:35
- - инж323   Хоттабыч, рано лезть в детали схемы. Гляньте пока...   25.7.2010, 0:47
- - Хоттабыч   Дык уже отбрехался позавчера. Попросили на завтра ...   25.7.2010, 1:49
- - инж323   чего верить или неверить- затребуйте обоснование р...   25.7.2010, 2:02
- - Хоттабыч   Дык там на ОВ и не 0,6 гиги, а 0,206 гиги. И на ГВ...   25.7.2010, 2:14
- - Хоттабыч   А площадь "Вашей" бани какова? В 0,3Гкал...   25.7.2010, 12:39
|- - zeman   Цитата(Хоттабыч @ 25.7.2010, 13:39) А пло...   25.7.2010, 17:25
- - Азычь   ДД) Как определить часовые расходы воды в банном к...   12.11.2012, 9:14
- - Serg Ivanov   У меня получилось: максимальный часовой общий 6,83...   12.11.2012, 9:40
- - Азычь   Считаю дальше- Всего приборов: 10 душ.сеток 7 водо...   12.11.2012, 9:45
- - Serg Ivanov   По посетителям. Приложение 3. СНиП 2.04.01-85. Там...   12.11.2012, 9:47
|- - Evpaty   Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2012, 9:47) По...   16.11.2017, 11:53
- - Азычь   Я пересчитал с учетом вероятности действия санитар...   12.11.2012, 9:56
- - Азычь   Нужен совет - не могу определится с выбором и прав...   13.11.2012, 9:15
- - Serg Ivanov   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77715 - т...   13.11.2012, 10:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных