Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Производственно-противопожарные резервуары, Заполнение производственно-противопожарных резервуаров.
DDV
сообщение 17.7.2010, 0:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Уважаемые коллеги, помогите новобранцу! Как объяснить эксперту, что производственно-противопожарные резервуары нелепо заполнять пожарными рукавами, как написано в СНиПе и в СП№8 для противопожарных резервуаров! Объем резервуаров 2х500 м3, при этом производственное водопотребление составляет 95м3/10ч. Получается, что каждое утро, специально обученный человек должен разматывать шланг, а заполнив - убирать его. Кстати длина шланга без малого 300м. Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DDV   Производственно-противопожарные резервуары   17.7.2010, 0:59
- - Serg Ivanov   Ну так напишите, что пожарный запас хранится в рез...   17.7.2010, 10:36
- - DDV   Это ясно как Божий день, но возможно есть норматив...   17.7.2010, 12:00
- - Spok_only   Цитата(DDV @ 17.7.2010, 0:59) Как объясни...   18.7.2010, 13:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 18.7.2010, 13:23) Соот...   18.7.2010, 21:32
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2010, 21:32) И ...   19.7.2010, 6:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 19.7.2010, 6:10) Экспе...   19.7.2010, 12:34
- - DDV   Заполнение резервуаров производится из хоз-питьево...   19.7.2010, 8:25
- - Spok_only   Цитата(DDV @ 19.7.2010, 8:25) Заполнение ...   19.7.2010, 9:14
- - Dima_UA   можна возле резервуара колодец сделать...и с него ...   19.7.2010, 12:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dima_UA @ 19.7.2010, 12:37) можна ...   19.7.2010, 12:41
- - Dima_UA   ну так лучше чем 300 метров рукав мотать на морозе...   19.7.2010, 12:52
- - DDV   Разрешения от санитаров нет. А подвести воду к рез...   24.7.2010, 19:03
- - Spok_only   Цитата(DDV @ 24.7.2010, 19:03) Разрешения...   25.7.2010, 11:59
- - marsh7   Всем привет, казалось бы простой вопрос, но нигде ...   31.8.2010, 10:47
|- - Serg Ivanov   Цитата(marsh7 @ 31.8.2010, 10:47) Всем пр...   31.8.2010, 15:26
- - Никитос   100 м под землей.   31.8.2010, 11:41
- - пользователь   "устройство ветки в 300м приведет к загнивани...   7.9.2010, 18:58
- - Алекс_Кок   Господа вот такой вопрос: в резервуаре на хоз-пить...   8.9.2010, 9:10
|- - anm   Цитата(Алекс_Кок @ 8.9.2010, 10:10) Госпо...   8.9.2010, 11:48
|- - Juven   Цитата(anm @ 8.9.2010, 11:48) Если у вас ...   20.12.2010, 13:50
- - Timur_BB   СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты ИСТ...   20.12.2010, 15:17
- - Juven   С чего это к пожарникам то? Где то тут проскакивал...   20.12.2010, 15:35
|- - OlgaO   Цитата(Juven @ 20.12.2010, 15:35) Где то ...   20.12.2010, 16:40
|- - Timur_BB   Цитата(OlgaO @ 20.12.2010, 16:40) гляньте...   20.12.2010, 17:45
- - Timur_BB   ЦитатаС чего это к пожарникам то? Цитата4.2 Качест...   20.12.2010, 16:09
- - Juven   Ольга, спасибо огромное за подсказку!!...   20.12.2010, 16:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных