Dmitrii
сообщение 19.7.2010, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.6.2005
Из: Москва
Пользователь №: 866



Необходимо запроектировать систему кондиционирования для помещения передачи данных (приблизительная планировка и расстановка оборудования в прилагаемом файле, высота помещения 4,5 м, над оборудованием на высоте 3 м расположены кабельросты, телеком оборудование расположено на полу, фальшполов и подвесных потолков не планируется, перегородки наполовину стеклянные). Общие теплопоступления (от существующего и проектируемого оборудования, солнечной радиации) составляют около 40 кВт. У меня вызывает затруднения подбор оборудования для данного объекта, т.к. заказчик хочет не очень дорогую, но эффективную систему "промышленного" кондиционирования (с его слов), которая бы поддерживала бы необходимую температуру и влажность. Если кто-то сталкивался с таким, может подскажет что выбрать?

Сообщение отредактировал Dmitrii - 19.7.2010, 16:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Телеком.dwg ( 43,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitrii   Кондиционирование помещения передачи данных   19.7.2010, 16:36
- - JJJJ   Цитата(Dmitrii @ 19.7.2010, 13:36) Необхо...   19.7.2010, 17:22
- - Dmitrii   Такой вариант не подойдет, так как предполагается ...   19.7.2010, 17:32
|- - Сергей В.   Цитата(Dmitrii @ 19.7.2010, 17:32) Такой ...   5.8.2010, 23:03
|- - daddym   Цитата(Сергей В. @ 6.8.2010, 0:03) В отсу...   6.8.2010, 10:56
- - JJJJ   Да вы посчитайте воздухопроизводительность ЦК, она...   19.7.2010, 17:52
- - Pzotov   Очень большое сомнение вызывает цифра 40кВт теплоп...   20.7.2010, 16:33
|- - mikrjukov   [quote name='Pzotov' date='20.7.2010, ...   5.8.2010, 15:37
- - Dmitrii   Цитата(Pzotov @ 20.7.2010, 17:33) Очень б...   21.7.2010, 13:54
- - Ludvig   Домодедовский медицинский кондиционер тебе в помощ...   21.7.2010, 15:04
- - Dmitrii   А кроме домодедовских кондиционеров, есть еще каки...   21.7.2010, 15:10
- - ArFey   Вот гадом буду, но сейчас г-н Анпилов со своим чис...   5.8.2010, 16:32
|- - daddym   Цитата(ArFey @ 5.8.2010, 17:32) Вот гадом...   5.8.2010, 17:03
- - ArFey   Цитата(daddym @ 5.8.2010, 17:03) Хм, а за...   5.8.2010, 17:45
- - SSA   ИМХО, самое подходящее - прецизионники. Из плюсов ...   5.8.2010, 18:43
- - coverart   Какая, млин, солнечная радиация, закатывайте стены...   5.8.2010, 19:44
- - Dmitrii   Цитата(ArFey @ 5.8.2010, 17:32) Вот гадом...   5.8.2010, 20:34
- - ArFey   То Dmitrii: Похоже, от жары все в голове перемешал...   6.8.2010, 9:24
- - Boris Blade   Данлайны справятся с таким кондиционированием.   6.8.2010, 13:17
- - mikrjukov   Извиняюсь, что надолго пропал. 1. Какое численное ...   31.8.2010, 20:57
- - coverart   Ну дык не так все просто, точнее просто, но не так...   31.8.2010, 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных