Уважаемые специалисты, прошу помощи.
Есть два здания, питающиеся от одного теплового ввода: высотное здание-ТДЦ и трехэтажный ТДЦ. Дали задание провести пересчет тепловых нагрузок на основании показаний приборов коммерческого учета. Предоставили месячные отчеты по нагрузкам всех систем по ТРЦ и по системе отопления ТДЦ. В наличии проектные данные. На 2010г. используются не все системы вентиляции и ГВС (использование в перспективе) в ТДЦ.
1. Правомерно ли снижение нагрузок на основании показаний приборов?
2. Каким образом проводится подобный расчет? Есть ли какие-либо указания по таким расчетам? Может у кого есть пример оформления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tatiana D   Перерасчет тепловых нагрузок   21.7.2010, 12:46
- - Studentik   Вроде через год эксплуатации здания расчетные нагр...   21.7.2010, 13:06
|- - Tatiana D   Цитата(Studentik @ 21.7.2010, 13:06) Врод...   21.7.2010, 13:10
- - Studentik   В договоре на поставку энергоносителя. В ПТО ТЭЦ.   21.7.2010, 14:51
- - Tatiana D   Договора на руках нет и никто его не предоставит. ...   21.7.2010, 14:55
- - JJJJ   Цитата(Tatiana D @ 21.7.2010, 10:46) Уваж...   21.7.2010, 16:27
- - инж323   Корректировки нагрузки стоящей в договоре нецелесо...   21.7.2010, 17:48
- - itanja   за год использования здания своих технических хара...   21.7.2010, 18:09
- - Studentik   Все это верно но если ТСО берет предоплату за меся...   22.7.2010, 7:19
- - инж323   Этот вопрос регламентирован ПП РФ № 307. И отсебят...   22.7.2010, 7:24
- - Tatiana D   Вот и здесь на ТРЦ 3,55Гкал/ч, и на ТДЦ 3,45Гкал/ч...   22.7.2010, 7:38
- - инж323   Оформить договор с УУТЭ , закрыв ТУ и платить по ...   22.7.2010, 7:58
|- - Tatiana D   Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 8:58) Оформить...   22.7.2010, 8:31
- - itanja   пересчитайте по фактически работающему оборудовани...   22.7.2010, 9:43
- - Studentik   Пишите, что в настоящее время в здание работают сл...   22.7.2010, 9:45
- - Tatiana D   Попробую. Большое спасибо   22.7.2010, 10:09
- - jota   По-моему путаются понятия нагрузки и потребления. ...   22.7.2010, 10:51
- - инж323   А на объекте с половиной неработающих приточек реш...   22.7.2010, 12:06
|- - Tatiana D   Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 12:06) А на об...   22.7.2010, 13:37
|- - itanja   Цитата(Tatiana D @ 22.7.2010, 14:37) Дело...   26.7.2010, 14:29
- - stenl   Цитата(Tatiana D @ 21.7.2010, 17:10) Где ...   22.7.2010, 12:35
- - инж323   Вот видите, вы и выделили то, что нужно уже оформи...   22.7.2010, 15:03
|- - Tatiana D   Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 16:03) Вот вид...   23.7.2010, 8:10
|- - инж323   Цитата(Tatiana D @ 23.7.2010, 9:10) Т.е. ...   26.7.2010, 19:51
- - sandirkin   Здравствуйте! Тема которая в данный момент мен...   5.3.2011, 7:57
- - bionik@   Всем доброго дня! Товарищи, помогите в решении...   3.8.2012, 11:28
- - Stepan1983   Добрый день, нужно использовать расчетный способ, ...   17.9.2013, 20:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных