> FC51, Работа в заданном диапазоне по току
hont88
сообщение 21.7.2010, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Коротко-две системы-основная и резервная, у каждой свой ПЧ, переход с одной на другую в автомате через отдельный контроллер, проблема в чём- 4.50 и 4.51 установлены по току min. и max. 5.40-12( вне пределов зад. диапазона тока), при нормальной работе основного резервный к примеру стоит, но выдаёт ошибку через реле на управляющий системой контроллер, т.е. перехода на резервный не получается. Решил проблему через промежуточное реле, но всё же как можно настроить ПЧ, чтоб без команды запуска (12-18), ПЧ не выдавал ошибку на реле? Уставки по току- не для регулирования, а для защиты привода.