ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Диспетчеризация удалённых объектов
MASTAK
сообщение 23.7.2010, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день!
Есть очень много вопросо по диспетчеризация удалённых объектов.
Опишу суть задачи и условия по которым система работает:
Общее описание системы(на сегодняшний день, как она есть)
1. Есть промежуточный диспетчерский пункт(в поле)
2. Это промежуточный диспетчерский пункт обслуживает восемь кустов.
3. Каждый куст имеет 2-3 скважины, это соответстыенно 2-3 насоса
4. Кусты оборудованны системами автоматики(старенькой но автоматики и рабочей)
3. Расстояние от кустов до промежуточного диспетчерского пункта максимум 1,5-1,8 км
Задача:
1. Приём и передача сигналов от промежуточного диспетчерского пункта к кустам и обратно от кустов на промежуточный диспетчерский пункт:
1.1 Дистанционное управление насосами скважин по WI-FI или GSM, радиомодем(вкл и выключение). Прокладывать кабеля не вариант.
1.2 Передача данных на пульт диспетчера об аварийных отключениях насосов
1.3 Передача данных на пульт диспетчера об аварийных отключениях питающей сети
1.4 Автоматическое включение насосов скважин после сбоя
1.5 Функции охраны(датчики движения, сняти и постановка на охрану)
2. Уложиться как можно в меньшую сумму, но это второмтепенная задача
Моё видение решения задачи:
Оборудование на кустах
Использовать радиомодемы с направленной антеной. Потому как расстояние всего 1,5-1,8км.
Использовать на кустах блоки ввода вывода овен мддвр соединив их с модемом по RS485
Использовать АПС или БИРП для того чтобы система работала при аварийном отключении электропитания
Оборудование на промежуточном диспетчерском пункте
Использовать овен Плк для реализации функций управления
Использовать Панель Овен сп270 для отображения и изменения параметров
Использовать радиомодемы с круговой антеной. Потому как расстояние всего 1,5-1,8км.
Использовать АПС или БИРП для того чтобы система работала при аварийном отключении электропитания

Жду конструктивных предложений по решению данной задачи. Рассмотрю любые варианты реализации.
За ранее огромное спасибо.
Опыта в решении данного рода задач очень мало, хотелось бы услышать более продвинутых людей




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MASTAK   Диспетчеризация удалённых объектов   23.7.2010, 18:43
- - LordN   а как вы собираетесь дублировать канал связи. и ну...   23.7.2010, 18:46
- - MASTAK   Про дублирование разговора не было. А для чего его...   23.7.2010, 18:49
- - Abysmo   Предложенная Вами схема работать будет. Вот Вам в ...   23.7.2010, 19:18
|- - MASTAK   Цитата(Abysmo @ 23.7.2010, 20:18) Предлож...   23.7.2010, 22:19
- - Представитель ОВЕН   Опыт внедрения таких схем есть. Причем как с радио...   25.7.2010, 19:34
|- - MASTAK   [quote name='Представитель ОВЕН' date=...   26.7.2010, 16:53
- - Rus75   Здесь возникает вопрос в надежности системы управл...   27.7.2010, 14:23
|- - MASTAK   Цитата(Rus75 @ 27.7.2010, 15:23) Здесь во...   27.7.2010, 15:10
- - Rus75   Да , на рисунке изображен модем Спектр 433, мощнос...   27.7.2010, 14:43
|- - MASTAK   Цитата(Rus75 @ 27.7.2010, 15:43) Да , на ...   27.7.2010, 15:18
|- - den.mgn   Цитата(MASTAK @ 27.7.2010, 18:18) По пово...   27.7.2010, 19:25
- - Аспект   Мы внедрили у себя на 6-ти скважинах GSM- систему ...   27.7.2010, 19:56
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Аспект @ 27.7.2010, 20:56) Мы внед...   27.7.2010, 21:11
|- - MASTAK   Цитата(Аспект @ 27.7.2010, 20:56) Мы внед...   28.7.2010, 10:22
- - Представитель ОВЕН   Если питание пропадет но стоит ИБП модули будут ра...   28.7.2010, 7:34
|- - MASTAK   Цитата(Представитель ОВЕН @ 28.7.2010, 8...   28.7.2010, 10:29
- - Аспект   Нам внедряли систему удаленного доступа на скважин...   30.7.2010, 22:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных