> Клапан ДУ на транзитном воздуховоде, Можно ли?
Legal
сообщение 27.7.2010, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



2х этажное здание. Через 2 перекрытия на крышу выходит вертикальный стальной воздуховод системы ДУ к крышному вентилятору.
в СНиП 41-01-2003 в п. 8.10 наткнулся вот на что:
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
А мне было бы как раз удобно поставить клапаны именно так (см. чертеж)
Это вот "не следует" носит обязательный или рекомендательный характер?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 155,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных