Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Размышления о воздушных АУПТ и ВПВ, Как бы их грамотно "подружить"?
Sindarkon
сообщение 28.7.2010, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Для складов необходимо сделать сухотрубные АУПТ и ВПВ (при количестве кранов >12). Вот думаю, как бы лучше организовать работу внутрянки.

Первый вариант: раздельная установка. Будет отдельное кольцо по зданию, запитанное одним вводом от наружного кольца через электрозатвор. Но тут вспоминается требование о двух вводах из СНиПа 2.04.01, которое в СП10 так и не перекочевало, хотя в СП5 требование о резервной перемычке при совместной установке осталось нетронутым. Возникает вопрос: допустим ли один ввод от кольца при >12 кранов?

Далее, п.4.1.9 СП10 ставит в некоторый ступор необходимостью наличия баков или датчиков положения крана. Т.е. кнопка в шкафу здесь не подойдёт?

Второй вариант: совместная установка. Тут можно прикинуться шлангом и сослаться на п.4.2.8 СП10, пояснив, что запуск по падению давления является автоматическим и заменяет собой необходимость баков и кнопок. Останется, конечно, морока с 5.2.26 СП5, но это как-то проще, чем датчики положения крана.

Тут возникает другая сложность. В воздушных системах сработавшие оросители выполняют функцию сброса воздуха, т.к. ставятся вертикально вверх или горизонтально. Но трубы к кранам идут вниз, не давая воздуху стравливаться при заполнении системы водой. Автоматический воздухоотводчик тут не поставишь - принцип работы не позволяет. Что в таком случае делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sindarkon   Размышления о воздушных АУПТ и ВПВ   28.7.2010, 13:02
- - Young   Цитата(Sindarkon @ 28.7.2010, 14:02) Для ...   28.7.2010, 13:09
- - Alex_nightmare   На мой взгляд единственно верный вариант- раздельн...   28.7.2010, 13:38
|- - Young   Цитата(Alex_nightmare @ 28.7.2010, 14:38)...   28.7.2010, 14:16
- - Sindarkon   А можно обосновать, почему вам так нравится первый...   28.7.2010, 14:17
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 28.7.2010, 15:17) А мо...   28.7.2010, 16:59
|- - BTS   Цитата(Young @ 28.7.2010, 17:59) а можно ...   28.7.2010, 17:19
- - дмитрий01   Делал по второму варианту, действительно приходило...   28.7.2010, 15:42
- - Sindarkon   дмитрий01 Цитатаспринклеры ставят только потому вв...   28.7.2010, 16:00
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 28.7.2010, 17:00) Тут ...   28.7.2010, 16:53
- - дмитрий01   Вообще разницы не вижу, на водозаполненных или воз...   28.7.2010, 16:39
- - Sindarkon   ЦитатаВообще разницы не вижу, на водозаполненных и...   28.7.2010, 16:53
- - Sindarkon   BTS ЦитатаПожарные вентили не предназначены для ра...   28.7.2010, 17:07
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 28.7.2010, 18:07) Youn...   30.7.2010, 10:14
|- - дмитрий01   Цитата(Young @ 30.7.2010, 11:14) вроде 60...   30.7.2010, 10:32
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 30.7.2010, 11:32) Не п...   30.7.2010, 10:38
- - Young   BTS, понял, спасибо   28.7.2010, 19:17
- - дмитрий01   сейчас мы объект доделываем, я расскажу как обстои...   29.7.2010, 8:54
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 29.7.2010, 9:54) сейча...   29.7.2010, 9:01
|- - Sindarkon   Цитата(дмитрий01 @ 29.7.2010, 9:54) сейча...   29.7.2010, 9:41
- - дмитрий01   я с понедельника в отпуск на две недели, сейчас ид...   29.7.2010, 11:06
- - Alex_nightmare   Добрый день всем! объединять спринклерную секц...   29.7.2010, 14:27
- - дмитрий01   Узнал, при опрессовке дают 6 атм., сутки держит бе...   29.7.2010, 14:51
- - Sindarkon   Ага, а сколько там стоит кран к этому датчику? Сра...   30.7.2010, 11:28
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 30.7.2010, 12:28) Ага,...   30.7.2010, 11:45
- - Sindarkon   Вообще, да, немного. Но внешний вид мне их всё рав...   30.7.2010, 14:19
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 30.7.2010, 15:19) Вооб...   30.7.2010, 14:23
- - дмитрий01   Народ, так к чему пришли-то? Я просто на две недел...   17.8.2010, 15:32
- - Sindarkon   Я раздельно решил делать. Напугали меня тут негерм...   17.8.2010, 18:03
- - Alex_nightmare   И это правильно! нет там экономии особой... за...   17.8.2010, 21:52
- - дмитрий01   Ну прям что нет особой экономии я бы так не говори...   18.8.2010, 10:38
- - Alex_nightmare   Согласен- надо считать... надо считать через неск...   18.8.2010, 10:49
- - Sindarkon   Если на спринклерную сеть вешать, можно на ДППК сэ...   18.8.2010, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных