Доброго времени суток
Проект коттедж с бассейном.
Ситуация следующая:
Все методики изучил, весь "поиск" прочитал.
С холодным периодом проблем не возникло, а вот с теплым…
Исходные данные:
Улица: tнл = +26,4°С, Iнл = 62 кДж/кг, dнл = 14,3 г/кг, Внутри t = 27*С, фи=65%, d=14.5 г/кг (температура воды в бассейне 25*С, чаша - 65 кв.м), общие влаговыделения 10,45 кг/ч, расход воздуха на вентиляцию 2000 куб.ч, купающихся 6 человек, Vпом = 400 куб.м.
Хотел применить стандартную схему с вентиляция + осушитель(резерв), но дель d = 0.3 г/кг, воздухообмен 130 крат, не пройдет по санитарно-гигиеническим))…Осушитель в помещение бассейна не поставить зак против, да и места, действительно, маловато.
Вариант 1 – канальный осушитель(испаритель и конденсатор на притоке) – рис. 1 ID диаграмма. После подогрева в конденсаторе температура воздуха на выходе 32 С, а далее по лучу процесса «перелет».
(Комментарии к ID - Тепловлажностное отношение в теплый период года будет равно: Eл = 3,6(Qсум.л/W)=3,6х(2554+7106+792+770)/10,45 = 3900 кДж/кг; Температура нагрева осушенного воздуха в конденсаторе ХМ составит (DAW113): tос.т = 14,0+(12,0х3600)/(2000х1,18х1) = 32,3 °С)
Вопрос 1. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?
Вариант 2 – чиллер с воздухоохладителем на притоке – рис.2 ID диаграмма. Осушаем до d = 10 г/кг, далее греем в электрокалорифере и по лучу процесса попадает куда нужно. Данный вариант не рациональный, тем более читал здесь на форуме, что осушить/охладить воздух до таких параметров не получится (оборудование пока не подбирал).
(Комментарии к ID - Для бассейнов с интенсивными конвективными потоками водяных паров под перекрытие показатель Кld = 1,6, тогда dу = 1,6х(14,5-10,0) + 10,0 = 17,2 г/кг.)
Вопрос 2. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?
С уважением…