> пожаротушение серверных
Гость_Владимир2009_*
сообщение 30.7.2010, 7:25
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Вопрос следующего плана: Требуется или нет автоматическое газовое пожаротушение серверной? Изучая данный вопрос сталкнулся со следующим: в СП 5.13130.2009 табл.А п.35.1, вроде как требуется, но это для общественных помещений, у меня здание промышленное и серверная имеет категорию В4-получается что даже пож.сигнализация не требуется, сигнализацию мы сделаем, по п.7-12 для производственных помещений мы тоже непопадаем на пожаротушение, так как площадь меньше 300м2- Ваше мнение по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владимир2009   пожаротушение серверных   30.7.2010, 7:25
- - Sindarkon   Не совсем понятно: у Вас серверы прямо в цеху стоя...   30.7.2010, 8:21
- - Владимир2009   Нет не в цеху, а в инженерно-бытовом корпусе, в ко...   30.7.2010, 8:28
- - Владимир2009   Нет не в цеху, а в инженерно-бытовом корпусе, в ко...   30.7.2010, 8:28
- - OlgaO   Цитата(Владимир2009 @ 30.7.2010, 8:25) До...   30.7.2010, 8:35
- - Sindarkon   Владимир2009 ЦитатаЗдание в целом и серверная в ча...   30.7.2010, 8:50
|- - OlgaO   Цитата(Sindarkon @ 30.7.2010, 9:50) Полаг...   30.7.2010, 9:10
- - Sindarkon   Цитатаугу, СП5 тоже добровольного применения докум...   30.7.2010, 9:16
|- - OlgaO   Цитата(Sindarkon @ 30.7.2010, 10:16) А дл...   30.7.2010, 10:12
- - Владимир2009   Про данный СН я знаю и знаю, что он не отменен, но...   30.7.2010, 11:22
|- - OlgaO   Цитата(Владимир2009 @ 30.7.2010, 12:22) ....   30.7.2010, 12:09
- - Владимир2009   Действующий СН не противоречит ТР, но даный докуме...   30.7.2010, 13:36
|- - OlgaO   Цитата(Владимир2009 @ 30.7.2010, 14:36) Д...   30.7.2010, 13:59
- - Странная Белка   Получила замечания от заказчика по проекту ОВ гипе...   15.10.2010, 12:18
- - Странная Белка   Спасибо. Я уже все сама нашла в СП 8.14.3 В сист...   15.10.2010, 12:59
- - EJIEHA   К слову. НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооруж...   15.10.2010, 13:57
|- - Tony 8888   Цитата(EJIEHA @ 15.10.2010, 16:57) К слов...   19.10.2010, 8:45
- - СИД   Если конечно у заказчика есть лишних 150-200 тыс.р...   20.10.2010, 14:50
- - Tony 8888   Категория Д у сереверной.... это что то новое   28.10.2010, 13:03
- - EJIEHA   Tony 8888 ТЗ от Зака на Ваши бдения есть?   28.10.2010, 13:36
- - СИД   Меня тоже сильно настораживает категория Д в серве...   28.10.2010, 21:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных