Наружное ПТ из резервуаров, Определение диаметра трубы по какой таблице |
|
|
|
30.7.2010, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816

|
Уважаемые спецы подскажите советом п.9.11 и 9.13 СП 8.13130.2009 говорит что при ПТ из пож. резервуаров допускается прокладывать тупиковые трубопроводы длиной не более 200м и диаметром не менее 200мм. Диаметр следует подбирать из условия пропуска расчетного расхода воды. Вопрос диаметр по какой таблице лучше подбирать по Шевелеву или лучше по табл.Лукиных т.к. труба у нас будет работать в самотечном режиме. Кто как делает и почему???????
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
NEZNAIKA Наружное ПТ из резервуаров 30.7.2010, 8:53 Young в самотечном? т.е. неполным сечением? 30.7.2010, 8:56 NEZNAIKA Цитата(Young @ 30.7.2010, 5:56) в самотеч... 30.7.2010, 10:17  Young Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 11:17) да, п... 30.7.2010, 10:47 Fireman по Лукиных беру - при максимальном заполнении 30.7.2010, 9:25 NEZNAIKA Цитата(Fireman @ 30.7.2010, 6:25) по Луки... 30.7.2010, 10:41 NEZNAIKA Тогда по какой таблице Вы бы стали определять диам... 30.7.2010, 11:26 Hiro Nakamura По Шевелеву 30.7.2010, 11:38 Young Цитата(Hiro Nakamura @ 30.7.2010, 12:38) ... 30.7.2010, 11:45 Fireman и какой расход по Шевелеву получается для d200? 30.7.2010, 11:57 NEZNAIKA Как тогда определите с каким уклоном должна лежать... 30.7.2010, 11:58 Serg Ivanov Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 11:58) Как т... 13.8.2010, 20:47 Spok_only Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 11:58) Как т... 30.7.2010, 12:34 NEZNAIKA Цитата(Spok_only @ 30.7.2010, 9:34) Потер... 30.7.2010, 12:50 Young это расчет по шевелевым 30.7.2010, 12:55 NEZNAIKA Я вот как думаю (могу сильно ошибаться), резервуар... 30.7.2010, 13:35 Spok_only Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 13:35) резер... 30.7.2010, 14:03 Fireman Цитата(Spok_only @ 30.7.2010, 17:03) Не с... 2.8.2010, 8:45 NEZNAIKA По Лукиных примерно тоже самое.
При Ду200 и q=30л/... 30.7.2010, 14:14 Spok_only Цитата(NEZNAIKA @ 30.7.2010, 14:14) Но то... 30.7.2010, 14:33 Fireman сделайте 2 колодца по 1 от каждого резервуара 2.8.2010, 8:39 Spok_only Цитата(Fireman @ 2.8.2010, 8:39) сделайте... 2.8.2010, 15:45 Fireman Цитата(Spok_only @ 2.8.2010, 18:45) Вы ув... 3.8.2010, 8:22 Spok_only Цитата(Fireman @ 3.8.2010, 8:22) Ну если ... 3.8.2010, 9:24 NEZNAIKA У меня два пожарных резервуара (обя рядом друг с д... 3.8.2010, 16:53 Spok_only Цитата(NEZNAIKA @ 3.8.2010, 16:53) у меня... 3.8.2010, 17:39 NEZNAIKA И как тогда произойдет полное опорожнение резервуа... 4.8.2010, 16:49 Spok_only Цитата(NEZNAIKA @ 3.8.2010, 16:53) Да, по... 4.8.2010, 9:21 Fireman что за здание то у вас,откуда расход 25 л/с?
СП 8.... 5.8.2010, 8:21 NEZNAIKA СП 8.13130 п.4.1. прим.1 "всех зданий объемом... 5.8.2010, 12:33 Spok_only Обоснуйте, если есть желание, 25л/с! 5.8.2010, 14:03 NEZNAIKA Степень огнестойкости - lllА
Категория производств... 5.8.2010, 14:19 Никитос Вроде как степени огнестойкости lllА сейчас нет? 6.8.2010, 5:43 Fireman что за с/х комплекс? сельскохозяйственные здания -... 6.8.2010, 8:51 NEZNAIKA С/х комплекс КРС.
Да со СНиПом я тоже свирялся, мн... 8.8.2010, 20:12 Fireman Знаете когда люди проектировали по 30 лет с ... 9.8.2010, 8:41 Dima_UA с какой глубины могут забирать воду насосы на пож.... 6.9.2011, 14:38 Sindarkon Высота всасывания 7 м. 6.9.2011, 14:46 Dima_UA спасибо!
значит 4 м будет как раз 6.9.2011, 14:53 avp1 Уважаемые спецы. Помогите решить следующую проблем... 7.9.2011, 22:09 Sindarkon ЦитатаИз него получается, что если тушить из резер... 8.9.2011, 11:10 masterOk01 я согласен со Spok_only. смысл в том, что т.к. в р... 8.9.2011, 23:23 Dmitry_vk Немного с запазданием, но все же...
Из приемного к... 7.10.2011, 10:23 гидрант а откуда эта картинка? и подойдет ли она для откры... 11.10.2011, 7:27 Dmitry_vk С инета поиском картинка. С открытыми водоемами не... 11.10.2011, 12:10 Sindarkon гидрант
Примерно так же воду из рек забирают. Так ... 11.10.2011, 14:33 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 11.10.2011, 14:33) гид... 11.10.2011, 16:06 Sindarkon Я ж говорю: "примерно". Там по трубам с ... 12.10.2011, 11:09 Gidrant Здравствуйте уважаемые специалисты!Выше говори... 19.9.2012, 10:51 Gidrant И вообще допустима ли глубина колодца-7м?Резервуар... 20.9.2012, 3:54 Serg Ivanov Цитата(Gidrant @ 20.9.2012, 3:54) И вообщ... 20.9.2012, 10:21 Gidrant Спасибо Сергей!Вы меня спасли! 20.9.2012, 13:35 AbsAlenka здравствуйте! а если у меня склад автозапчасте... 15.10.2012, 9:41 aminopower Цитата(AbsAlenka @ 15.10.2012, 10:41) вну... 16.10.2012, 7:00  AbsAlenka Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:00) На... 16.10.2012, 7:31   Serg Ivanov Цитата(AbsAlenka @ 16.10.2012, 7:31) а не... 16.10.2012, 10:56 Nasosnik25 Категория помещения? Мать, говори категорию 15.10.2012, 10:11 AbsAlenka Степень огнестойкости 3, С0, категория В3, объем 2... 16.10.2012, 2:51 AbsAlenka Эх... 16.10.2012, 7:11 aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2012, 11:56) И... 16.10.2012, 12:42 Serg Ivanov Да, объём здания диктует гидранты.. И чем тушить -... 16.10.2012, 16:51 AbsAlenka Это нужно закольцевать два ПГ??? так у меня же нет... 17.10.2012, 1:07 AbsAlenka получается что в самом складе 12 гидрантов и плюс ... 17.10.2012, 6:21 aminopower Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07) Это ... 17.10.2012, 6:56 Nasosnik25 А разве Алёнка не "попадает" на АУПТ? Та... 17.10.2012, 19:37 AbsAlenka я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть ... 18.10.2012, 1:26 aminopower Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 2:26) я то... 18.10.2012, 7:10 Serg Ivanov Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 1:26) я то... 19.10.2012, 12:32 Nasosnik25 О, страна проснулась, Владивосток проснулся....Сет... 18.10.2012, 3:15 AbsAlenka а кого нибудь есть пример внутреннего пожаротушени... 22.10.2012, 10:11