> Хладоноситель соляной раствор, нужна помощь
inick-21
сообщение 2.8.2010, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Добрый день
Есть сущ. технологическое оборудование с параметрами хладоносителя ( соляной раствор) -9 / -5 С.
Нужно запроектировать трубопровод холодоснабжения.
Материал труб нержавейка, арматура тоже нержавейка.
Есть следующие вопросы:
1) существуют ручные балансировочные клапана, обратный клапан, сетчатый фильтр под соляной раствор? может есть каталог у кого?
2) предполагаю что в магистралях будет выпадать осадок в виде соли. Поэтому нужно будет что предусматривать, что не решил пока.
какие еще есть тонкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- inick-21   Хладоноситель соляной раствор   2.8.2010, 15:55
- - kord   Если имеется ввиду СОЛЯЕОЙ РАСТВОР + поваренная со...   4.8.2010, 9:02
- - inick-21   спасибо Мы закладываем нержавку 304 Большая пробле...   13.8.2010, 11:35
- - vadim999   Эт, понимаю, что "не с бодуна лепили", а...   13.8.2010, 13:12
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 13.8.2010, 13:12) а всё...   13.8.2010, 13:41
- - inick-21   предприятие молочной промышленности. Насколько я з...   14.8.2010, 18:32
- - Despereaux   На пищевых предприятиях можно свободно использоват...   16.8.2010, 11:35
|- - vadim999   Цитата(Despereaux @ 16.8.2010, 12:35) Вот...   17.8.2010, 7:58
- - iluxiin125   Если система уже существует,то изначально в рассол...   16.8.2010, 12:12
- - Despereaux   "Не забыли" ))) Написали как "крайн...   17.8.2010, 12:09
|- - vadim999   Цитата(Despereaux @ 17.8.2010, 13:09) ...   17.8.2010, 17:33
- - daddym   Ну фильтрующий элемент из нержавейки вполне можно ...   17.8.2010, 18:18
- - fFriman22   я думаю это уже слишком заказывать не стандартное ...   23.8.2010, 15:59
- - daddym   Скорее всего нержавейка разная - корродировать буд...   24.8.2010, 9:24
- - NIS   фланец скорее всего по дину, не вижу проблем сдела...   25.8.2010, 9:06
- - alex2233   Если раствор хлорида то н/ж скоро придет в негодно...   11.10.2010, 11:26
- - M.Mar   Нержавеющая сталь AISI 304 пригодна до концентраци...   11.10.2010, 18:05
- - daddym   Ога, это у многих больная тема. Ну не понимают люд...   11.10.2010, 21:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных