Nat_ty
сообщение 3.8.2010, 20:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом:
Для схемы необходим насос с расходом 4м3/час и расходом 360 м вод.ст. Импортный стоит дорого . Ставили по схеме шестеренный насос НШ , но он часто ломается из-за не очень чистой среды (смазочно-охлаждающая жидкость ). Давления давал немного меньше, но технология позволяла. Встала необходимость отказаться от НШ. У нас в наличии имеется и не один насос ЦНС 60-264 (60-расход м3/час, 264 м.вод.ст). Возможна ли его нормальная работа, если уменьшить расход, скажем, прикрутив задвижку, или поставив расходную диафрагму до 4м3/час. По графику возрастет напор, и поставить двигатель с той же частотой, но с КВт меньшими(по паспорту 75 кВт). Как вообще будет работать насос в таких условиях?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Насос ЦНС 60-264   3.8.2010, 20:57
- - Vict   Цитата(Nat_ty @ 3.8.2010, 20:57) У нас в ...   3.8.2010, 22:03
- - Nat_ty   Я - проектировщик в данной теме).   4.8.2010, 6:25
- - Задержка поставки!   если смотреть на график насоса, то 4 куба вне пред...   4.8.2010, 8:02
- - Nat_ty   Я догадываюсь, что хреново, Только, пожалуйста, ...   4.8.2010, 17:34
- - Задержка поставки!   если по простому, то насос нельзя эксплуатировать ...   5.8.2010, 7:22
- - Vict   Задержка, думаю что их начальство не примет такой ...   5.8.2010, 7:37
- - nick2   Цитатаобъясните, что конкретно с ним будет происхо...   5.8.2010, 7:49
- - Nat_ty   Спасибо за ответы, буду пытаться убеждать   5.8.2010, 8:32
- - Задержка поставки!   Цитата(Vict @ 5.8.2010, 4:37) Задержка, д...   5.8.2010, 8:40
|- - Vict   Цитата(Задержка поставки! @ 5.8.2010, 8...   5.8.2010, 8:45
- - pumptech   при проектировании каждая ступень насоса расчитыва...   9.8.2010, 12:25
- - Задержка поставки!   Цитата(pumptech @ 9.8.2010, 10:25) при пр...   9.8.2010, 14:53
- - nick2   из практики: для большинства частотников, с которы...   10.8.2010, 5:40
- - Задержка поставки!   про охлаждение и наводки я знаю.. хотелось бы про...   10.8.2010, 7:29
- - pumptech   При регулировании таких насосов частотником с подш...   10.8.2010, 10:29
- - Насосник   Цитата(pumptech @ 10.8.2010, 12:29) При р...   10.8.2010, 12:43
- - pumptech   Поспорить не с кем? ))) Да производители знают, чт...   10.8.2010, 13:53
- - Насосник   Цитата(pumptech @ 10.8.2010, 15:53) Поспо...   10.8.2010, 14:22
- - pumptech   Так я и говорил про работу на 4 кубах при номинале...   10.8.2010, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных