stansmirnov
сообщение 4.8.2010, 8:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67064



Здравствуйте! У меня такой вопрос: проект реконструкции насосной станции 1 подъема (замена насосов, арматуры и трубопроводов). Возник спор - можно ли ставить опоры под фланцы (под затворами, обр. клапанами), т.е. опирать на фланцы. Менеджер фирмы-производителя говорит что можно (и для этого фланцы с одного боку сделаны плоские). А у нас в институте говорят что опирать на фланцы нельзя, т.к. тогда неудобно будет демонтировать все это потом (например - демонтажную вставку). Трубы диаметром 1000 и 1400.
Если можно, подскажите нормативный документ, на который можно сослаться!

Сообщение отредактировал stansmirnov - 4.8.2010, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stansmirnov   Опоры под арматуру   4.8.2010, 8:32
- - poddubnaya   простите норму не помню, но точно знаю, что выполн...   4.8.2010, 8:52
- - andrey R   Ужос какой... Граждане-товарисчи, вы с какого дуба...   4.8.2010, 9:06
- - nick2   там где фланец, там есть сварной шов ЦитатаОпоры ...   4.8.2010, 9:07
|- - stansmirnov   Цитата(nick2 @ 4.8.2010, 10:07) , из Прав...   4.8.2010, 9:41
- - nick2   загляните сюда правила установки опор   4.8.2010, 9:46
|- - stansmirnov   Цитата(nick2 @ 4.8.2010, 10:46) загляните...   4.8.2010, 10:41
- - nick2   вопрос о нагрузке на грунт (или бетонный пол станц...   4.8.2010, 10:50
- - toddd   ГОСТ 12.2.063-81 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 3....   4.8.2010, 12:03
- - Andrey_VK   Господа, не подскажете литературу по конструкции о...   12.12.2010, 18:25
|- - Gali   Цитата(Andrey_VK @ 12.12.2010, 18:25) Гос...   23.12.2010, 13:09
- - aleksey_v   Смотрите нормативку в ветке, походите по трассам.   13.12.2010, 3:54
- - У проект   Скажите а есть у кого нибуть опоры под редуктор за...   22.12.2010, 13:20
- - Andrey_VK   thanks   25.12.2010, 19:27
- - Hina   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли каки...   27.6.2012, 10:38
- - drugba   Запорная арматура диаметром 400 мм и более должна ...   7.7.2016, 10:20
- - Azamat 158   Доброго времени суток коллеги. На картинке изображ...   9.1.2022, 22:51
- - svoroponov   На тройнике сразу за сварным швом приварки фланц...   10.1.2022, 10:55
|- - Azamat 158   Цитата(svoroponov @ 10.1.2022, 12:55) На ...   10.1.2022, 16:09
- - ViC   В чем необходимость "лепить" опору на фл...   10.1.2022, 11:20
- - svoroponov   Иногда опору можно заменить подвеской .   10.1.2022, 11:28
- - MEX-74   Под тяжелую арматуру ставятся опоры, там же выступ...   10.1.2022, 14:08
- - svoroponov   Фиксатор с охватом нет а опору под тройник вполне ...   10.1.2022, 16:39
- - svoroponov   А зачем там сильфонный компенсатор с его не малой ...   10.1.2022, 17:14
- - svoroponov   А вообще вопрос по опоре для большого диаметра тр...   10.1.2022, 17:53
- - nagger   На-те. https://na-dache.pro/dom/73571-vodomernyj...   14.1.2022, 23:03
|- - ViC   Цитата(nagger @ 15.1.2022, 0:03) На-те. ...   15.1.2022, 7:29
|- - Twonk   Цитата(nagger @ 15.1.2022, 1:03) На-те. ...   15.1.2022, 11:17
- - svoroponov   А что мешало поставить опоры под трубы а не фланцы...   15.1.2022, 13:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных