День добрый.

Собственно о наболевшем.

Есть торговый комплекс, в помещениях которого устойчивый запах гари от горящих торфянников и лесов.

Как с этим бороться? Есть ли возможность "отфильтровать" воздух до нормального качества и избавить его от запаха?

P.S. Комплекс оборудован системами приточно-вытяжной вентиляции. На притоке установлены фильтры F7 и предфильтры G3.
Площадь комплекса около 100 000 кв.м.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NIKITICH   Смог от пожаров в помещениях   4.8.2010, 10:53
- - Boris Blade   Наверно что то вроде фильтро-вентиляционной устано...   4.8.2010, 10:55
|- - Boris Blade   Цитата(Boris Blade @ 4.8.2010, 13:55) Нав...   6.8.2010, 14:52
- - Зольников Михаил   Все фильтра влияют на сопротивление систем. Расход...   4.8.2010, 12:02
- - NIKITICH   Михаил, а можно поподробнее про фильтр абсолютной ...   4.8.2010, 12:29
- - andrey R   Михаил шутит Вам правильно написали, нельзя про...   4.8.2010, 12:37
- - Const82   Нельзя, но кажется HEPA фильтр сможет запах убрать...   4.8.2010, 12:40
|- - ivadel   Цитата(Const82 @ 4.8.2010, 16:40) Нельзя,...   7.8.2010, 21:35
|- - alem   Цитата(ivadel @ 7.8.2010, 22:35) Нет, HEP...   8.8.2010, 6:02
|- - ivadel   Цитата(alem @ 8.8.2010, 10:02) Уберёт, ос...   8.8.2010, 7:53
|- - alem   Цитата(ivadel @ 8.8.2010, 7:53) однако с ...   8.8.2010, 10:53
- - инж323   Эти 100 000 квадратов не просто так стоят, туда ещ...   4.8.2010, 12:44
- - EJIEHA   Может снизить вытяжку и увеличить приток, если это...   4.8.2010, 12:46
- - NIKITICH   Уменьшение производительности систем - не самая бо...   4.8.2010, 12:48
|- - инж323   Цитата(NIKITICH @ 4.8.2010, 13:48) Угольн...   4.8.2010, 12:52
- - инж323   Расход воздуха который прогнать надо будет через э...   4.8.2010, 12:49
- - NIKITICH   Да, системы подпор обеспечивают. Запах через входы...   4.8.2010, 12:52
- - ivan-l-ing   Дешево отфильтровать воздух не получится, система ...   4.8.2010, 12:54
- - NIKITICH   Вы, наверное, удивитесь. Но мне не нужно ДЕШЕВО, м...   4.8.2010, 12:57
|- - andrey R   Цитата(NIKITICH @ 4.8.2010, 13:57) Но мне...   4.8.2010, 13:00
- - daddym   Можно мыть воздух - вода дым убирает хорошо. Стави...   4.8.2010, 13:08
- - ivan-l-ing   Тогда не вспоминайте о регенерации ибо это ГЛУПО. ...   4.8.2010, 13:09
- - nick2   оперативно можете не мучаться . для использования ...   4.8.2010, 13:15
|- - ivan-l-ing   Цитата(nick2 @ 4.8.2010, 14:15) оперативн...   4.8.2010, 13:31
- - Зольников Михаил   Вопрос. Вам надо прямо сейчас решить проблему запа...   4.8.2010, 13:36
- - NIKITICH   ivan-l-ing, вы имеете в виду производителя Camfil...   4.8.2010, 13:41
- - ivan-l-ing   да они Панельные не знаю, круглые на неделю потом ...   4.8.2010, 13:46
- - NIKITICH   Михаил, если есть быстрое решение, то очень прошу...   4.8.2010, 14:14
- - alem   Очистить можно. Понятно, что чистить надо весь при...   4.8.2010, 14:21
- - List   Опередили. У меня тоже существует сумасшедшая шахт...   4.8.2010, 14:22
- - alem   Быстро это не сделаешь. Подходящие секции производ...   4.8.2010, 14:27
- - Зольников Михаил   Да я просто имел ввиду, что - не торопитесь... Вы ...   4.8.2010, 14:30
- - alem   И вообще нужно точно знать начальную концентрацию ...   4.8.2010, 14:33
- - инж323   Смог визуально ориентировочно выглядит так(вчерашн...   4.8.2010, 14:41
- - alem   По фото не умею... На глаз могу, но погрешность, к...   4.8.2010, 14:45
|- - инж323   Цитата(alem @ 4.8.2010, 15:45) По фото не...   4.8.2010, 14:49
- - jota   Мне кажется решение будет ближе, если правильно сф...   4.8.2010, 14:45
|- - Boris Blade   Цитата(jota @ 4.8.2010, 17:45) Мне кажетс...   4.8.2010, 15:18
- - Ludvig   Не обсосанный вопрос на форуме и пошло-поехало. Ес...   4.8.2010, 14:58
- - alem   Скрубберы не чистят этот размер. В данном случае н...   4.8.2010, 15:15
- - Ludvig   Электростатика вещь правильная. Но желающие примен...   4.8.2010, 15:24
- - NIKITICH   Вот дискусия заходит в правильное русло. Сомневаю...   4.8.2010, 16:19
|- - Philipp.Sabelfeld   Цитата(NIKITICH @ 4.8.2010, 20:19) Вот ди...   5.8.2010, 9:37
- - NIKITICH   Вот что удалось нарыть: http://moseco.ru/ru/show...   4.8.2010, 18:14
|- - vadim999   Цитата(NIKITICH @ 4.8.2010, 19:14) Вот чт...   6.8.2010, 15:13
- - alem   Все решения давно известны: правильный выбор и реа...   4.8.2010, 20:13
- - испытатель   Тому, Кто найдет эффективное решение - предлагаю п...   4.8.2010, 21:52
|- - alem   Цитата(испытатель @ 4.8.2010, 22:52) Тому...   5.8.2010, 4:53
|- - ivan-l-ing   Цитата(испытатель @ 4.8.2010, 22:52) И во...   5.8.2010, 7:44
- - zeman   Все суета... Тема была открыта вчера, когда наблюд...   5.8.2010, 10:22
- - vadim999   Звиняйте, кто также ответил. Не когда все читать. ...   5.8.2010, 11:20
- - Ludvig   Тион безусловно замечательная штука. Полный набор ...   5.8.2010, 11:49
|- - zeman   Цитата(Ludvig @ 5.8.2010, 12:49) Если кто...   5.8.2010, 14:45
|- - Philipp.Sabelfeld   Цитата(zeman @ 5.8.2010, 18:45) А что ран...   9.8.2010, 10:37
- - vadim999   Ludvig Дата Сегодня, 12:49 "Тион безусловно з...   5.8.2010, 12:36
- - Ludvig   Сечас и всегда рядом со мной стоит и поддувает Air...   5.8.2010, 12:49
- - NIKITICH   Трион... Ну чтож, многообещающе. При этом расход ...   5.8.2010, 14:23
- - инж323   Земан, помните писал об одном проекте,где у нас по...   5.8.2010, 14:51
- - zeman   Инж, не все такие добросовестные люди как Вы. Поня...   5.8.2010, 15:04
- - NIKITICH   Если по уму, то ситуация как раз должна меняться. ...   5.8.2010, 15:18
- - alem   Тион подходит нормально. Больше 20 000 кубов прили...   5.8.2010, 16:03
- - инж323   На воздухозаборе установить два параллельных конту...   5.8.2010, 16:09
- - NIKITICH   To Alem: Для новых проектов есть смысл продумыват...   5.8.2010, 17:11
|- - alem   Цитата(NIKITICH @ 5.8.2010, 17:11) в 99% ...   5.8.2010, 19:05
|- - burnus   Цитата(NIKITICH @ 5.8.2010, 21:11) Для но...   9.8.2010, 10:53
|- - Const82   Цитата(burnus @ 9.8.2010, 11:53) А ПДК мо...   9.8.2010, 11:00
- - NIKITICH   Про 30-60 раз Вы загнули. На предыдущей странице ...   6.8.2010, 9:37
|- - alem   Цитата(NIKITICH @ 6.8.2010, 9:37) Про 30-...   6.8.2010, 10:11
- - daddym   Кстати как быстрое решение. Поставить на крыше пер...   6.8.2010, 11:00
|- - Бойко   Решение широко известно в "узких" кругах...   6.8.2010, 11:27
- - Илья М   Ведром воды квадратный метр горящего торфянника не...   6.8.2010, 15:18
- - Boris Blade   Вполне можно обычным бульдозером. Че паниковать то...   6.8.2010, 15:31
- - инж323   Приезжайте и покажите людям. Образец вот такой(оди...   6.8.2010, 15:52
- - Boris Blade   Ну и что, а кто за горожан должен меры принимать, ...   6.8.2010, 16:06
- - Бойко   Вот сейчас самое время проявить себя СРО... Кажд...   6.8.2010, 16:25
- - Boris Blade   Причем здесь сро, а налоги на что? Только тырить д...   6.8.2010, 16:39
- - NIKITICH   to Boris Blade: Да что вы заладили Московия, Моск...   6.8.2010, 17:51
- - andrey R   Boris Blade, Бойко, прекратите флуд в технической ...   6.8.2010, 18:01
- - Boris Blade   Извиняюсь перепутал.   7.8.2010, 4:27
- - Зольников Михаил   Есть еще предложение. Совсем выключать вентиляцию ...   7.8.2010, 12:04
|- - ivadel   Цитата(Зольников Михаил @ 7.8.2010, 16:04...   7.8.2010, 13:44
|- - alem   Цитата(ivadel @ 7.8.2010, 14:44) готов сн...   7.8.2010, 14:10
|- - zeman   Цитата(ivadel @ 7.8.2010, 14:44) Уж лучше...   9.8.2010, 11:03
- - инж323   Вот не для помещения, а в авто там подсмотрел этот...   7.8.2010, 15:18
- - Ludvig   HEPA вонь убирает конкретно. Рядом стоит и убирает...   8.8.2010, 8:37
- - ivadel   Запах - это вообще штука не простая. Запах для бол...   8.8.2010, 8:40
- - Abysmo   Я тут обратил внимание, что мой домашний кондицион...   8.8.2010, 8:47
|- - JJJJ   Цитата(Abysmo @ 8.8.2010, 6:47) Я тут обр...   9.8.2010, 17:37
- - NIKITICH   To burnus: Скажите, а как тогда новые проекты про...   9.8.2010, 12:51
|- - burnus   Цитата(NIKITICH @ 9.8.2010, 16:51) To bur...   9.8.2010, 14:02
- - NIKITICH   В этом вопросе нас рассудят только конкретные цифр...   9.8.2010, 14:24
- - инж323   Сбивать то сбивает,но ведь окна то совсем не прикр...   9.8.2010, 17:48
|- - Сергей В.   Цитата(инж323 @ 9.8.2010, 17:48) Подумал ...   11.8.2010, 16:19
- - JJJJ   "... У меня просто уже старые сплиты(7 лет) и...   9.8.2010, 17:55
|- - инж323   Цитата(JJJJ @ 9.8.2010, 18:55) "... ...   11.8.2010, 15:03
- - Kat   Можно установить угольные фильтры в приточной вент...   11.8.2010, 12:21
- - asm   А сотовые увлажнители, случаем, не помогают в тако...   11.8.2010, 14:55
- - JJJJ   Цитата(asm @ 11.8.2010, 12:55) А сотовые ...   11.8.2010, 17:20
- - rustam9   Цитата(JJJJ @ 11.8.2010, 18:20) Помогают,...   12.8.2010, 11:51
- - asm   Цитата(JJJJ @ 11.8.2010, 18:20) Помогают,...   12.8.2010, 13:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных