> Мощность приточки с рекуператором, Какую принимать?
maos
сообщение 4.8.2010, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Фирма подобрала приточно-вытяжную установку с водяным обогревателем и с рекуператором. Мощность нагрева нагревателя указана с учетом работы рекуператора. Какую нагрузку на котельную учитывать? Ведь при разморозке рекуператора потребуется 100% мощности. В каком бы нормативе почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maos   Мощность приточки с рекуператором   4.8.2010, 11:35
- - Boris Blade   А калорифер подобран на 100%?   4.8.2010, 11:45
- - Зольников Михаил   Обратитесь в другую фирму, где подберут нормально,...   4.8.2010, 12:00
- - Leeps   Цитата(maos @ 4.8.2010, 11:35) Фирма подо...   4.8.2010, 12:03
- - maos   заказчику понравилась цифра меньше, зачем,говорит,...   4.8.2010, 12:10
- - Boris Blade   Если калорифер не на 100% , наверно и мошность кот...   4.8.2010, 12:18
- - ivan-l-ing   Верно подмечено, смотрите по мощности калорифера и...   4.8.2010, 12:48
- - Московко Ю.Г.   Все зависит от типа утилизатора. Если на разнесен...   4.8.2010, 13:05
- - jota   Правильно они посчитали. Если не учитывать рекупер...   4.8.2010, 13:10
- - maos   рекуператор канальный пластинчатый перекрестноточн...   4.8.2010, 13:23
|- - Андрей 113   Цитата(maos @ 4.8.2010, 14:23) рекуперато...   5.8.2010, 11:14
|- - exelente   Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2010, 11:14) нагр...   3.10.2010, 10:56
- - Boris Blade   Если гарантировонно то -да. в реальных условиях ду...   3.10.2010, 12:54
- - retr   Сейчас в работе многофункциональный торговый центр...   23.9.2014, 10:44
- - Skaramush   При использовании пластинчатых, рекомендовал бы бе...   23.9.2014, 10:48
|- - retr   Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 11:48) При ...   23.9.2014, 11:04
- - Skaramush   Нормативного не встречал. Но режим байпассирования...   23.9.2014, 11:34
- - retr   Я нашел пункт: 11.4.7 Расчетный расход теплоты (х...   23.9.2014, 12:53
- - Skaramush   Вот 11.4.6 и потребует принимать для пластинчатых ...   23.9.2014, 13:21
|- - retr   Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 14:21) Вот ...   23.9.2014, 14:00
- - Skaramush   Да, или предподогрев. Или использование ротора, ес...   23.9.2014, 14:06
- - biver   С пластинчатыми рекуператорами все понятно калориф...   27.9.2014, 20:32
- - fmaxim8   Есть установки с 2-мя и 3-мя теплообменниками, раб...   29.9.2014, 0:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных