> Гидравлическая задачка, для понимания физики процесса регулирования
Seifer
сообщение 6.8.2010, 10:17
Сообщение #1


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Доброго всем времени суток!
Делаем на объекте систему с фанкойлами. На ветках - регуляторы перепада давления. На фанкойлах 2х-ходовые клапаны on/off, график 8/13, хотя и не важно по сути. Хотят ставить насос с частотником. Но мне что-то подсказывает, что раз стоят перепадники, то частотник не нужен. Решил проверить гидравлически и что-то запутался в физике процесса. Набросал отвлеченную принципиальную схемку с отвлеченными цифрами, решил просчитать, и встал в ступор. Вроде всё просто, может кто поможет расступорить меня =)))
Собственно вопрос простой наверное: что будет с гидравликой (при насосе без частотника), если на абоненте "mk" закроется 2х-ход. клапан. Какие будут характеристики насоса и почему, какой расход пойдет на остальных абонентов. Возможно, всем полезно будет понять решение данной задачки =)

Схемка:


Характеристика насоса:


ну и схемка в DWG если кому интересно =)
Скачать файл Gidro-schema.dwg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Seifer   Гидравлическая задачка   6.8.2010, 10:17
- - BIONDER   При закрытии 1 2х-ходового для того-же расхода соп...   6.8.2010, 10:31
- - Ernestas   Цитата(Seifer @ 6.8.2010, 10:17) Какие бу...   6.8.2010, 10:35
|- - ivan-l-ing   Цитата(Ernestas @ 6.8.2010, 11:35) Нечего...   6.8.2010, 10:52
- - ivan-l-ing   Как только двух. закроется, соответственно импульс...   6.8.2010, 10:40
- - Илья М   Если насос с частотником, то при снижении расхода ...   6.8.2010, 10:41
- - jota   1. Сложите расход по веткам 2. Минимальный перепад...   6.8.2010, 10:43
- - Seifer   ЦитатаОткуда холод в этой системе берется? Это не ...   6.8.2010, 11:41
- - Seifer   Как бы то, что "перепадники удержат давление,...   6.8.2010, 11:53
- - BIONDER   См. схему. Клапан N1 закрылся, перепад остался 40 ...   6.8.2010, 12:00
- - Seifer   Всё, понял вроде! Сам перемудрил. Я принимал, ...   6.8.2010, 12:20
- - Seifer   Ещё по поводу насосов с частотниками. Ходил к нача...   6.8.2010, 12:41
- - ivan-l-ing   А допер почему не так, я писал про РПД на обратке,...   6.8.2010, 13:39
- - toxan   У вас принято решение с переменным расходом - стоя...   6.8.2010, 17:17
- - LordN   а где чиллер?   6.8.2010, 18:21
- - Seifer   ЦитатаУ вас принято решение с переменным расходом ...   7.8.2010, 11:31
- - airwave   А хде чиллер? Если на эту байду повесили машину с...   8.8.2010, 10:16
|- - kord   Цитата(airwave @ 8.8.2010, 10:16) ждите п...   8.8.2010, 19:44
- - Seifer   Горе от ума =))) чтение по-диагонали - зло   8.8.2010, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных