> Настройка контроллера вентиляции CORRIGO E15, Физический смысл параметра "Supply Air Control: P-BAND"
dani1978
сообщение 8.8.2010, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

В первый раз настраиваю контроллер Corrigo E15 для управления приточной вентсистемой с рекуперацией VTS CLIMA. Калорифер – водяной, рекуператор – смесительная камера с заслонками, охладителя нет. Режим работы “Supply Air Control”, т.е. контроль канальной температуры.

Не до конца понимаю физический смысл параметра “Settings ->Control Temp->Supply Air Control: P-BAND”.
Значение по умолчанию равно 33 *С. Из инструкции понятно, что это значение равно общей ширине полосы ПИ-регулирования сигнала контроллера, которая в свою очередь делится на поддиапазоны для охладителя, калорифера и рекуператора.

Собственно, непонятно следующее:
1) 33 *C – это от скольких и до скольких? Связано ли это значение с температурой наружного воздуха (то есть, например, при наружной температуре -20 *С и значении “Supply Air Control: P-BAND” = 33 *C означает ли это, что максимально достижимая канальная температура будет всего ( -20 + 33 ) = +13 *С?

2) Вообще значение “Supply Air Control: P-BAND” определяется расчетом (производительностью вентсистемы, мощностью калорифера, настройками режима рекуперации – ограничением заслонок) или вводится “с запасом” или “интуитивно”? Может есть смысл просто поставить 100 *С или же это может ухудшить время регулирования или привести к автоколебаниям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dani1978   Настройка контроллера вентиляции CORRIGO E15   8.8.2010, 21:26
- - Анатолий1   Не до конца понимаю физический смысл параметра “Se...   8.8.2010, 22:24
- - dani1978   ЦитатаЭто - коэффициент П, если тибе это поможет. ...   8.8.2010, 22:39
- - Анатолий1   Цитата(dani1978 @ 8.8.2010, 23:39) Смущае...   8.8.2010, 22:48
- - ViS   Не совсем все так про P. У Regin-a ведь не P, а им...   9.8.2010, 1:57
- - shylock   Цитата(dani1978 @ 8.8.2010, 21:26) Не до ...   9.8.2010, 12:43
- - Boris Blade   Два момента интересных возникнет, настривать при с...   9.8.2010, 12:51
- - ViS   Выставляешь P-Band = 0, I-Time=0 - система 99,9999...   9.8.2010, 14:14
- - Анатолий1   Цитата(ViS @ 9.8.2010, 15:14) Выставляешь...   9.8.2010, 21:51
|- - Vian   Цитата(Анатолий1 @ 9.8.2010, 22:51) Во за...   28.10.2011, 12:40
- - Сергей Долганов   Настройку ПИД-регулятора методом автоколебаний (ил...   10.8.2010, 6:25
- - Анатолий1   Цитата(Сергей Долганов @ 10.8.2010, 7:25)...   10.8.2010, 6:41
- - Сергей Долганов   Колебательный режим, коллега, не подразумевает кол...   10.8.2010, 6:57
- - Анатолий1   Цитата(Сергей Долганов @ 10.8.2010, 7:57)...   10.8.2010, 7:18
- - ViS   Анаталий1, вы бы прежде, чем столь эмоционально ос...   10.8.2010, 22:06
- - Анатолий1   Цитата(ViS @ 10.8.2010, 23:06) Анаталий1,...   10.8.2010, 22:21
- - aslanbek   Не путайте коэффициент пропорциональности Р-coeffi...   11.8.2010, 14:14
|- - terem56   Цитата(aslanbek @ 11.8.2010, 14:14) Не пу...   20.1.2014, 19:32
- - Boris Blade   Если нужно нагреть на 2* -коэффициент Р=50, если н...   11.8.2010, 14:50
- - aslanbek   Выше вместо "P-coefficient" читать ...   11.8.2010, 20:05
|- - ViS   Цитата(aslanbek @ 11.8.2010, 21:05) Для п...   11.8.2010, 20:28
- - ViS   Boris Blade, Эти коффициенты определяются РЕАКЦИЕЙ...   11.8.2010, 20:16
- - Boris Blade   У карриги в случае Анатолий1 получается пр...   11.8.2010, 20:35
- - ViS   Да неважно совершенно до скольки греем - хоть до 1...   11.8.2010, 21:01
- - Boris Blade   ОК Вопросов нет.   11.8.2010, 21:08
- - aslanbek   Присоеденяюсь к словам уважаемого Vis,от себя хочу...   11.8.2010, 21:15
- - Boris Blade   Я попытался оценить P-band для случая идеального ...   11.8.2010, 21:23
|- - ViS   Цитата(Boris Blade @ 11.8.2010, 22:23) Я ...   11.8.2010, 21:41
- - aslanbek   Уважаемый Boris Blade,Вы совершенно правы,если хот...   11.8.2010, 21:35
- - Boris Blade   Вернее даже для идеальной системы клапан-калорифер...   11.8.2010, 21:47
- - aslanbek   Уважаемый ViS! Позволю себе не согласиться с В...   11.8.2010, 22:29
- - ViS   Ну да, увидев про идеальный калорифер, я как-то з...   11.8.2010, 22:44
- - Boris Blade   Идеальный калорифер, это попытка выяснить: а какое...   11.8.2010, 22:55
- - hobres   Вот такой вот вопрос. Почти по теме. Приточка с п...   26.10.2011, 19:56
- - flizer   Мало информации. Если есть ETools, сохрани и переш...   26.10.2011, 23:46
- - Анатолий1   Цитата(Vian @ 28.10.2011, 13:40) Не замут...   28.10.2011, 16:48
- - hobres   Про P-band всё понятно. Хотелось бы так же услыша...   28.10.2011, 18:39
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 28.10.2011, 19:39) Про P-...   28.10.2011, 18:51
- - hobres   Цитата(Анатолий1 @ 28.10.2011, 19:51) Сие...   28.10.2011, 19:07
|- - Vian   Цитата(hobres @ 28.10.2011, 19:07) А вот ...   31.10.2011, 8:28
- - Анатолий1   Увеличивай П в 3-ри раза! Не смущаясь!   28.10.2011, 19:33
- - hobres   А колебания по времени сколько в среднем устаканив...   29.10.2011, 4:41
- - LordN   Цитатанедопонял физического смысла Иэто время, за ...   31.10.2011, 5:46
- - Palsan   С корригами я ниразу не работал, но теперь надо по...   31.10.2011, 14:03
- - ViS   Любой частотник с 0-10v на задание оборотов, любые...   31.10.2011, 15:15
- - hobres   Ну расскажите про что нибуть ещё.)))   31.10.2011, 18:25
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 31.10.2011, 19:25) Ну рас...   31.10.2011, 19:39
- - hobres   Вот скажите. Если отсутствует рекуперация, то разд...   3.11.2011, 8:48
- - Анатолий1   Да. Да. И оять же из какого принципа выбирать? А э...   3.11.2011, 17:04
- - hobres   Цитата(Анатолий1 @ 3.11.2011, 18:04) Да. ...   3.11.2011, 18:00
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 3.11.2011, 19:00) Экстрас...   3.11.2011, 19:40
- - ViS   А что там думать с разделением? Если система без о...   3.11.2011, 20:11
- - Анатолий1   Цитата(ViS @ 3.11.2011, 21:11) А что там ...   3.11.2011, 20:44
- - ViS   Если есть охлаждение и нагрев - выставляешь 0-100 ...   3.11.2011, 20:53
- - hobres   Там рекуператором даже не пахнет.) А охлаждение им...   4.11.2011, 6:51
- - tekto   Цитата(hobres @ 31.10.2011, 18:25) Ну рас...   27.12.2011, 20:57
- - tekto   Утро вечера мудренее, для приличия поделюсь собств...   28.12.2011, 9:18
|- - ViS   Цитата(tekto @ 28.12.2011, 10:18) ... в с...   28.12.2011, 18:42
- - Анатолий1   И - это период времени на протяжении которого сумм...   28.12.2011, 18:00
- - tekto   Цитата(Анатолий1 @ 28.12.2011, 18:00) И -...   29.12.2011, 13:51
- - LordN   нет конечно, так никто не делает, особенно зимою. ...   20.1.2014, 23:07
- - tchepa   Всем доброго времени суток! Насколько я понял ...   2.2.2014, 10:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных