Добрый день!
В первый раз настраиваю контроллер Corrigo E15 для управления приточной вентсистемой с рекуперацией VTS CLIMA. Калорифер – водяной, рекуператор – смесительная камера с заслонками, охладителя нет. Режим работы “Supply Air Control”, т.е. контроль канальной температуры.
Не до конца понимаю физический смысл параметра “Settings ->Control Temp->Supply Air Control: P-BAND”. Значение по умолчанию равно 33 *С. Из инструкции понятно, что это значение равно общей ширине полосы ПИ-регулирования сигнала контроллера, которая в свою очередь делится на поддиапазоны для охладителя, калорифера и рекуператора.
Собственно, непонятно следующее: 1) 33 *C – это от скольких и до скольких? Связано ли это значение с температурой наружного воздуха (то есть, например, при наружной температуре -20 *С и значении “Supply Air Control: P-BAND” = 33 *C означает ли это, что максимально достижимая канальная температура будет всего ( -20 + 33 ) = +13 *С?
2) Вообще значение “Supply Air Control: P-BAND” определяется расчетом (производительностью вентсистемы, мощностью калорифера, настройками режима рекуперации – ограничением заслонок) или вводится “с запасом” или “интуитивно”? Может есть смысл просто поставить 100 *С или же это может ухудшить время регулирования или привести к автоколебаниям?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
dani1978 Настройка контроллера вентиляции CORRIGO E15 8.8.2010, 21:26 Анатолий1 Не до конца понимаю физический смысл параметра “Se... 8.8.2010, 22:24 dani1978 ЦитатаЭто - коэффициент П, если тибе это поможет.
... 8.8.2010, 22:39 Анатолий1 Цитата(dani1978 @ 8.8.2010, 23:39) Смущае... 8.8.2010, 22:48 ViS Не совсем все так про P. У Regin-a ведь не P, а им... 9.8.2010, 1:57 shylock Цитата(dani1978 @ 8.8.2010, 21:26) Не до ... 9.8.2010, 12:43 Boris Blade Два момента интересных возникнет, настривать при с... 9.8.2010, 12:51 ViS Выставляешь P-Band = 0, I-Time=0 - система 99,9999... 9.8.2010, 14:14 Анатолий1 Цитата(ViS @ 9.8.2010, 15:14) Выставляешь... 9.8.2010, 21:51 Vian Цитата(Анатолий1 @ 9.8.2010, 22:51) Во за... 28.10.2011, 12:40 Сергей Долганов Настройку ПИД-регулятора методом автоколебаний (ил... 10.8.2010, 6:25 Анатолий1 Цитата(Сергей Долганов @ 10.8.2010, 7:25)... 10.8.2010, 6:41 Сергей Долганов Колебательный режим, коллега, не подразумевает кол... 10.8.2010, 6:57 Анатолий1 Цитата(Сергей Долганов @ 10.8.2010, 7:57)... 10.8.2010, 7:18 ViS Анаталий1, вы бы прежде, чем столь эмоционально ос... 10.8.2010, 22:06 Анатолий1 Цитата(ViS @ 10.8.2010, 23:06) Анаталий1,... 10.8.2010, 22:21 aslanbek Не путайте коэффициент пропорциональности Р-coeffi... 11.8.2010, 14:14 terem56 Цитата(aslanbek @ 11.8.2010, 14:14) Не пу... 20.1.2014, 19:32 Boris Blade Если нужно нагреть на 2* -коэффициент Р=50, если н... 11.8.2010, 14:50 aslanbek Выше вместо "P-coefficient" читать ... 11.8.2010, 20:05 ViS Цитата(aslanbek @ 11.8.2010, 21:05) Для п... 11.8.2010, 20:28 ViS Boris Blade, Эти коффициенты определяются РЕАКЦИЕЙ... 11.8.2010, 20:16 Boris Blade У карриги в случае Анатолий1 получается пр... 11.8.2010, 20:35 ViS Да неважно совершенно до скольки греем - хоть до 1... 11.8.2010, 21:01 Boris Blade ОК Вопросов нет. 11.8.2010, 21:08 aslanbek Присоеденяюсь к словам уважаемого Vis,от себя хочу... 11.8.2010, 21:15 Boris Blade Я попытался оценить P-band для случая идеального ... 11.8.2010, 21:23 ViS Цитата(Boris Blade @ 11.8.2010, 22:23) Я ... 11.8.2010, 21:41 aslanbek Уважаемый Boris Blade,Вы совершенно правы,если хот... 11.8.2010, 21:35 Boris Blade Вернее даже для идеальной системы клапан-калорифер... 11.8.2010, 21:47 aslanbek Уважаемый ViS!
Позволю себе не согласиться с В... 11.8.2010, 22:29 ViS Ну да, увидев про идеальный калорифер, я как-то з... 11.8.2010, 22:44 Boris Blade Идеальный калорифер, это попытка выяснить: а какое... 11.8.2010, 22:55 hobres Вот такой вот вопрос. Почти по теме. Приточка с п... 26.10.2011, 19:56 flizer Мало информации. Если есть ETools, сохрани и переш... 26.10.2011, 23:46 Анатолий1 Цитата(Vian @ 28.10.2011, 13:40) Не замут... 28.10.2011, 16:48 hobres Про P-band всё понятно. Хотелось бы так же услыша... 28.10.2011, 18:39 Анатолий1 Цитата(hobres @ 28.10.2011, 19:39) Про P-... 28.10.2011, 18:51 hobres Цитата(Анатолий1 @ 28.10.2011, 19:51) Сие... 28.10.2011, 19:07 Vian Цитата(hobres @ 28.10.2011, 19:07) А вот ... 31.10.2011, 8:28 Анатолий1 Увеличивай П в 3-ри раза! Не смущаясь! 28.10.2011, 19:33 hobres А колебания по времени сколько в среднем устаканив... 29.10.2011, 4:41 LordN Цитатанедопонял физического смысла Иэто время, за ... 31.10.2011, 5:46 Palsan С корригами я ниразу не работал, но теперь надо по... 31.10.2011, 14:03 ViS Любой частотник с 0-10v на задание оборотов, любые... 31.10.2011, 15:15 hobres Ну расскажите про что нибуть ещё.))) 31.10.2011, 18:25 Анатолий1 Цитата(hobres @ 31.10.2011, 19:25) Ну рас... 31.10.2011, 19:39 hobres Вот скажите. Если отсутствует рекуперация, то разд... 3.11.2011, 8:48 Анатолий1 Да.
Да.
И оять же из какого принципа выбирать?
А э... 3.11.2011, 17:04 hobres Цитата(Анатолий1 @ 3.11.2011, 18:04) Да.
... 3.11.2011, 18:00 Анатолий1 Цитата(hobres @ 3.11.2011, 19:00) Экстрас... 3.11.2011, 19:40 ViS А что там думать с разделением? Если система без о... 3.11.2011, 20:11 Анатолий1 Цитата(ViS @ 3.11.2011, 21:11) А что там ... 3.11.2011, 20:44 ViS Если есть охлаждение и нагрев - выставляешь 0-100 ... 3.11.2011, 20:53 hobres Там рекуператором даже не пахнет.) А охлаждение им... 4.11.2011, 6:51 tekto Цитата(hobres @ 31.10.2011, 18:25) Ну рас... 27.12.2011, 20:57 tekto Утро вечера мудренее, для приличия поделюсь собств... 28.12.2011, 9:18 ViS Цитата(tekto @ 28.12.2011, 10:18) ... в с... 28.12.2011, 18:42 Анатолий1 И - это период времени на протяжении которого сумм... 28.12.2011, 18:00 tekto Цитата(Анатолий1 @ 28.12.2011, 18:00) И -... 29.12.2011, 13:51 LordN нет конечно, так никто не делает, особенно зимою.
... 20.1.2014, 23:07 tchepa Всем доброго времени суток!
Насколько я понял ... 2.2.2014, 10:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)