> Суть коррекции по температуре обратной воды в приточных системах?
Sasha_24
сообщение 12.8.2010, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Уважаемые коллеги,

Объясните суть коррекции по температуре обратной воды.

Есть центральный кондиционер в котором, разумеется, есть секция подогрева (теплообменник).

Заданная температура приточного воздуха удерживается за счет некоторого ПИДа (1).

Но кроме данного контура параллельно работает контур коррекции - отдельный ПИД (2), заданием для которого будет расчетное значение, полученное от режимной карты:
Т обратной воды заданное -> f(Т наружного воздуха).
Текущим значением для ПИД(2), разумеется, будет текущее значение температуры обратной воды теплоносителя.

Фактически на 3-х ходовой исполнительный механизм подачи теплоносителя приходит минимальное значение от ПИД(1) и ПИД(2).

В моей практике ПИД(2) всегда вываливался на максимум, да и вообще частенько я ПИДом(2) пренебрегал.
Сейчас, для себя, хочу уловить смысл данной коррекции.
В литературе про смысл ПИДа (2) пишут так: если из обратного трубопровода теплоноситель возвращается с лишним потенциалом (температурой), то целесообразно теплоноситель подмешивать (через 3-х ходовой клапан) в подачу (гнать по малому кольцу), - это дает определенную экономию. Причем лишний потенциал определяется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Самое главное, что температуру в прямом трубопроводе никто не рассматривает, и мне не понятно как можно говорить об избыточном потенциале зная только Т обратной воды и Т наружного воздуха.


Но неужели ПИД (1) автоматически не отрабатывает коррекцию САМ? Он же реагирует на воздух, идущий снаружи.
Например, зима. Чем теплее воздух, тем слабее воздух охладит поступающий в теплообменник теплоноситель, тем выше будет температура обратного теплоносителя, тем больше 3-х ходовой клапан откроется на работу по малому контуру. Как мне кажется, если на обратном трубопроводе избыточная температура, то датчик приточного воздуха это «почувствует», ПИД(1) отработает рассогласование и лишний потенциал вернется в прямой трубопровод.

В общем не знаю….наведите на путь истинный.


СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных