Уважаемые специалисты, проследите, пожалуйста, за ходом моих мыслей.
Правильно ли я понимаю назначение 3-го теплообменника в приточном воздуховоде.


Есть теплообменники:
грева (ТГ1),за ним охлаждения (ТХ),за ним еще один теплообменник грева (ТГ2).

С точки зрения автоматики:
1. Поддерживается температура точки росы 3-х ходовым клапаном подачи холодоносителя по датчику сразу за ТХ. То есть тем самым удаляется из воздуха влага.
2. Поддерживается температура приточного воздуха 3-х ходовым клапаном подачи теплоносителя по датчику после ТГ2. Таким образом остывший после ТХ воздух опять нагревается (доводится до задания) и приобретает новое качество (воздух более сухой).
3. Контур регулирования 3-х ходовым клапаном подачи теплоносителя в ТГ1 работает по датчику температуры после ТГ2. Контур работает только в холодное время года.
4. ВАЖНО! Я так понимаю, что контуры регулирования ТХ и ТГ2 работают совместно и исключительно в теплое время года или я не прав?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных