> замечания экспертизы, Диаметр отсечного клапана
Nat_ty
сообщение 13.8.2010, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
У меня к вам такой вопрос: экспертиза выдала в замечаниях"Диаметры отсечного клапана и редуктора занижены. Обосновать по расходу газа и давлению".
Это все на газопроводе среднего давления Ду=20, который подает газ на ГРУ с КРД, а оттуда на АТОН500А с расходом 53,7м3/час. Регулятор давления импортный Tartarini R/70 , который будет выдавать максимум 70м3/час согласно паспорту, какой диаметр редуктора? Может его надо считать для отечественны регуляторов?
И подскажите, пожалуйста, методику расчета диаметра отсечного клапана, я думала подбирается по диаметру.
Р.S. Давление 0,3 МПа понижается в регуляторе до 0,005 МПа. Пересчитала диаметр подводящего газопровода среднего давления и увеличила до Ду=25мм.
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 12:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных