> Распределительные щиты, Расчёт сечения проводов
Михаил_PLC
сообщение 16.8.2010, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день форумчане.
Возник вопрос по выбору проводников в распределительных щитах. По какой методике можно рассчитать? Например номинальный ток вводного автомата 200А, после него идут модульные автоматы разной величины, разделённые на несколько групп, например 4, и номинальный ток каждой группы не превышает, допустим, 60А. Какое сечение проводника будет между вводным автоматом и группами? Как это вообще правильно рассчитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_PLC   Распределительные щиты   16.8.2010, 10:08
- - LordN   ЦитатаКак это вообще правильно рассчитывается?кило...   16.8.2010, 10:31
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 16.8.2010, 10:31) киловатт...   16.8.2010, 10:58
- - nick2   читайте ПУЭ, пп. 1.3.22 и т.д.   16.8.2010, 11:59
|- - Михаил_PLC   Цитата(nick2 @ 16.8.2010, 11:59) читайте ...   16.8.2010, 13:19
- - LordN   Цитатавыбрать провод сечением 1,5мм2ну, а что имен...   16.8.2010, 14:30
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 16.8.2010, 14:30) ну, а чт...   16.8.2010, 15:16
- - l-nikolaev   Цитата(Михаил_PLC @ 16.8.2010, 14:19) Про...   16.8.2010, 16:55
- - yuretsc   если у вас автомат 400 А, а потом нагрузка с сечен...   16.8.2010, 17:10
- - HasBolla   Цитата(Михаил_PLC @ 16.8.2010, 14:19) Про...   16.8.2010, 23:07
|- - Михаил_PLC   Цитата(HasBolla @ 16.8.2010, 23:07) Прово...   18.8.2010, 10:06
- - novichok   Все очень просто. ПУЭ 3.1.16. Аппараты защиты долж...   18.8.2010, 8:30
- - Ричард Грей   на практике чаще всего это выглядит так до 63 А ши...   18.8.2010, 10:25
|- - Михаил_PLC   Цитата(Ричард Грей @ 18.8.2010, 10:25) на...   18.8.2010, 13:18
- - Ричард Грей   а в чем проблема есть номинальный ток аппарата защ...   18.8.2010, 16:50
- - HasBolla   Цитата(novichok @ 18.8.2010, 9:30) Соотве...   18.8.2010, 21:37
- - Борода1962   Занимаюсь монтажом много лет. Просто беру от каждо...   18.8.2010, 23:29
- - Ричард Грей   Борода1962 "Если лень-то шиной, но у ИЭКа она...   19.8.2010, 8:57
- - Михаил_PLC   Спасибо за ответы. Активно изучал этот вопрос и сд...   20.8.2010, 10:40
- - andrey357   У вас идет шкаф. шкаф имеет собственные данные о т...   23.8.2010, 7:29
- - Ричард Грей   andrey357 ... ксожалению на сборку редко приходят ...   23.8.2010, 9:13
- - andrey357   А если собирать дешевле - то вопросов нет, ответст...   24.8.2010, 9:02
- - Юрец_НСК   Из ГОСТ Р 51732-2001 6.3.18 Сечения соединительных...   26.8.2010, 9:33
- - Михаил_PLC   Цитата(Юрец_НСК @ 26.8.2010, 9:33) Спаси...   26.8.2010, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных