> Электроснабжение Жилого комплекса
Гость_bahek_*
сообщение 16.8.2010, 11:11
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья! Приступили к стадии П по жилому комплексу, включающему в себя 3 жилых дома по 17 этажей, дом детского творчества, парковка открытая 5 этажная и КНС. В один из жилых домов встроены фитнессцентр, ЦТП для комплекса и нежилые помещения для службы эксплуатации этого комплекса.
По задумкам все это хозяйство будет питаться от отдельно стоящей ТП (предварительно 2х1000кВа).
В связи с этим есть пару вопросов на обсуждение:
1. Для питания потребителей ЦТП необходима 1категория. тянем 2 нитки с разных секций РУ-0.4кВ ТП (по СП-31).Нужна ли отдельная электрощитовая для ЦТП? нигде найти не смог конкретных требований.
2. Для фитнесс центра также необходимо питать с ру-0,4кВ или можно все таки с разных вводов ВРУ жилого дома? не могу найти в доках про это. Но все таки склоняюсь к отдельным питающим линиям от ТП.
Выкладываю схему ВРУ жилых домов без фитнессцентра и ЦТП на ваш суд. (она в работе, как сделаю также выложу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bahek   Электроснабжение Жилого комплекса   16.8.2010, 11:11
- - l-nikolaev   Цитата(bahek @ 16.8.2010, 12:11) Друзья...   16.8.2010, 15:04
|- - HasBolla   Если фитнес встроеный в здание, то лучше от ВРУ зд...   16.8.2010, 22:36
- - bahek   Друзья! Все это хозяйство (жилье, фитнесс и ЦТ...   17.8.2010, 7:33
- - bahek   Уважаемые специалисты! Если у кого то есть мыс...   18.8.2010, 13:01
- - Ричард Грей   Чем обусловленно применение на вводе схемы крест н...   19.8.2010, 9:20
|- - HasBolla   Цитата(Ричард Грей @ 19.8.2010, 10:20) Че...   19.8.2010, 22:26
|- - nwe   Цитата(HasBolla @ 19.8.2010, 22:26) Это с...   14.12.2010, 20:04
- - mic   Bahek. Есть пару вопросов встречных. 1. Что такое...   20.8.2010, 1:25
|- - bahek   Цитата(mic @ 20.8.2010, 2:25) Bahek. Ест...   20.8.2010, 8:33
- - bahek   [quote name='HasBolla' date='19.8.2010...   20.8.2010, 8:07
- - Ричард Грей   HasBolla спасибо за разъяснение ... я занимаюсь сб...   20.8.2010, 8:36
- - mic   Bahek. Нагрузку на СС необходимо взять из проектов...   20.8.2010, 20:57
|- - bahek   Цитата(mic @ 20.8.2010, 21:57) Bahek. Наг...   23.8.2010, 9:40
- - mic   Bahek. Не удачное проектное решение, есть нескольк...   23.8.2010, 21:39
|- - bahek   Цитата(mic @ 23.8.2010, 22:39) Bahek. Не ...   24.8.2010, 8:34
- - bahek   Уважаемые специалисты! На ваш беспощадный суд ...   24.8.2010, 15:51
- - bahek   И еще друзья! Буду очень благодарен если кто-т...   24.8.2010, 16:21
|- - HasBolla   Цитата(bahek @ 24.8.2010, 17:21) И еще др...   28.8.2010, 7:49
- - mic   Bahek. М да, читаю и не понимаю Вас (заранее извин...   25.8.2010, 0:13
|- - bahek   Цитата(mic @ 25.8.2010, 1:13) Bahek. М да...   25.8.2010, 8:46
- - Ричард Грей   По поводу размеров как вариант   30.8.2010, 15:17
- - bahek   Уважаемые специалисты!Вот выкладываю на ваш су...   8.12.2010, 9:53
- - mic   Bahek. По обоим домам. 1. Проверить расчет нагруз...   9.12.2010, 0:51
- - andrey357   Вчера сдал надзору примерно такой-же дом Я бы г...   9.12.2010, 8:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных