> что лучше? Тупиковая система отопления или система отопления с попутным движением теплоносителя?, какую систему лучше выбрать
Гость_i-VAN_*
сообщение 16.8.2010, 12:07
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты кто ответит на вопрос: Существует здание 60 м в длину (одноэтажное)ТП в углу здания предусматриваю два кольца отопления, какую систему лучше выбрать и почему из двух предложенных: двухтрубная тупиковая горизонтальная система отопления или система отопления с попутным движением теплоносителя горизонтальная????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- i-VAN   что лучше? Тупиковая система отопления или система отопления с попутным движением теплоносителя?   16.8.2010, 12:07
- - Илья М   А можно вообще сделать один сплошной регистр вдоль...   16.8.2010, 12:40
- - Ram48rus   Два кольца и встречка - вот ваш вариант., потому к...   16.8.2010, 13:13
- - Артем Самара   Можно и так, и так. Второй вариант будет чуть боле...   18.8.2010, 18:44
- - Ilya4190   Однозначно с попутным движением, да на ветки до 5-...   18.8.2010, 21:35
- - Ram48rus   Цитатаоднотрубную горизонтальную Ага, только хуже ...   18.8.2010, 21:40
- - Ilya4190   не, не приходилось, поэтому я задаю вопрос. Сам не...   18.8.2010, 22:01
- - Владимир К.   Двухтрубную с попутным движением разбив на два кол...   19.8.2010, 15:40
- - Артем Самара   Цитата(Ilya4190 @ 18.8.2010, 22:35) А вот...   19.8.2010, 15:57
|- - Илья М   Цитата(Артем Самара @ 19.8.2010, 16:56) О...   19.8.2010, 15:59
|- - Ilya4190   Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:59) Я такую...   19.8.2010, 20:26
|- - Илья М   Цитата(Ilya4190 @ 19.8.2010, 21:26) Вот, ...   20.8.2010, 8:11
- - Alone   а зачем вам два кольца? просто если делаете два ко...   19.8.2010, 16:38
- - Ilya4190   тоже верно)   20.8.2010, 9:41
- - Kult_Ra   ЦитатаДумаете, что две паралельных Ду 32...40мм в ...   20.8.2010, 10:00
|- - Ilya4190   Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2010, 11:00) Сама и...   20.8.2010, 11:38
- - Ilya4190   Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2010, 11:00) Сложил...   20.8.2010, 10:31
- - Wizlock   5 копеек: ЦитатаЭто какая скорость должна быть в р...   20.8.2010, 10:42
|- - baniffaciy   Цитата(Wizlock @ 20.8.2010, 12:42) Прости...   20.8.2010, 10:58
- - Ilya4190   Нигде. У нас оптимальной скоростью является показа...   20.8.2010, 10:52
- - Wizlock   Вопрос был "риторический" Обычно не бол...   20.8.2010, 11:09
- - Ilya4190   Комильфо заставило улыбаться) ))злое у вас насильс...   20.8.2010, 11:13
- - Kult_Ra   шумы и насосный напор или повышенная трубоёмкость ...   20.8.2010, 11:28
- - Kult_Ra   Как строго "это уже смахивает на флуд." ...   20.8.2010, 12:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных