> Схема функц ДКВР 20 для обсуждения, Обсуждение как сделать правильнее
yuretsc
сообщение 18.8.2010, 23:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Сделал функциональную схему автоматизации ДКВР 20-13, очень прошу поделиться личным мнением, как сделать коректнее. Применял ГОСТ и Клюева, но наверняка не идеал получился, единственное не нумеровал приборы автоматизации.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДКВР.dwg ( 120,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yuretsc   Схема функц ДКВР 20 для обсуждения   18.8.2010, 23:31
- - Виктор10   С первого взгляда небольшой вопросик - а где показ...   19.8.2010, 8:06
- - Abysmo   Показывающие приборы допускается не отображать, та...   19.8.2010, 8:40
- - Ludvig   1. Всё, что подходит в чертеже под "обозначен...   19.8.2010, 9:06
- - Usach   Вопрос сразу возникает: а где перечень элементов. ...   19.8.2010, 12:55
- - Muta   Думаю Что обозначения датчиков "PDE" в к...   19.8.2010, 14:04
- - yuretsc   Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 9:06) 1. Всё, ...   19.8.2010, 15:00
- - Ludvig   ЦитатаА как тогда расшифровать что я намудрил? Уби...   19.8.2010, 16:10
- - yuretsc   а вот я еще брал пример с книги Емельянов Проектир...   19.8.2010, 17:26
- - Ludvig   Так спроси у Емельянова, в каком ГОСТе он свои выд...   19.8.2010, 18:48
|- - dpv2005   Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 19:48) Так спр...   29.3.2012, 16:04
- - yuretsc   лично мне не нравится то, что гост многое упускает...   19.8.2010, 20:33
- - Ludvig   Читай, читай. Это не ГОСТ на УГО. Там есть всё, чт...   19.8.2010, 20:40
- - Muta   ИМХО Датчики линейного расширения котла тут не нуж...   21.8.2010, 11:04
- - Hatoy   А вот и старик Емельянов ))   29.3.2012, 21:54
|- - dpv2005   Цитата(Hatoy @ 29.3.2012, 22:54) А вот и ...   30.3.2012, 10:32
- - Академия   Пишу курсовую на эту тему, буду очень благодарен з...   26.11.2013, 21:29
|- - Ludvig   Цитата(Академия @ 26.11.2013, 22:29) Пишу...   27.11.2013, 9:50
- - Академия   Все обсудим...   28.11.2013, 22:53
- - Ludvig   10000грн и без обсуждений. За меньшее такая информ...   29.11.2013, 9:01
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ludvig @ 29.11.2013, 9:01) 10000гр...   29.11.2013, 12:09
- - Академия   10к это много, да и я доделал почти, схемы подключ...   8.12.2013, 12:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных