> Водоснабжение бассейна, Скиммерам-нет, доннику-да?!
Олька
сообщение 24.8.2010, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670



Привет всем!!! Помогите, пожалуйста, найте верное решение!!! Мною был запроектирован бассейн скиммерного типа, V=150м3. Циркуляционный расход 28 м3/ч. Расход через скиммеры 21 м3/ч, через донник - 7 м3/ч. Эксперт настаивает натом, что скиммеры нужны лишь для того, чтобы удалять верхний загрязненный слой (это я и так знала), причем удалять его сразу в канализацию (а вот это меня удивило, blink.gif у меня то этот слой отправляется на фильтр), а весь циркуляционный расход осуществлять через донник. Кто же все-таки прав??? Заранее благодарна за помощь!!