> Мощность системы отопления при механическом притоке
smash
сообщение 25.8.2010, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте! Возможно тему нужно разместить в "песочнице" но тем не мение.
Какой мощности должна быть система отопления, если в здании присутствует и механическая приточно-вытяжная система вентиляции?
В класическом варианте (по крайней мере для зданий с естевственной вентиляцией), теплопотери состоят из теплопотерь через ограждения и из тепла, необходимого на нагрев воздуха для однократного воздухообмена. Как же поступают в моем случае? Проектируют систему отопления для компенсации теплопотерь лишь через ограждающие конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smash   Мощность системы отопления при механическом притоке   25.8.2010, 16:15
- - Seifer   ЦитатаКакой мощности должна быть система отопления...   25.8.2010, 16:29
- - smash   Смысл буквы "и" в том, что бывают здания...   25.8.2010, 16:41
- - izgiz   Холод через ограждающие конструкции тепло потери к...   25.8.2010, 16:44
- - Composter   инфильтрация все равно должна учитываться. Богосло...   25.8.2010, 16:47
- - smash   izqiz, то-есть, грубо говоря, в помещении без меха...   25.8.2010, 16:48
|- - izgiz   Цитата(smash @ 25.8.2010, 15:48) izqiz, т...   25.8.2010, 16:59
- - Composter   smash , все зависит от баланса приточки и вытяжки,...   25.8.2010, 17:03
- - smash   Composter, это обьясняется тем, что при избыточном...   25.8.2010, 17:10
|- - izgiz   Цитата(smash @ 25.8.2010, 17:10) Composte...   25.8.2010, 17:26
|- - smash   Цитата(izgiz @ 25.8.2010, 14:26) Лампочку...   25.8.2010, 17:33
- - Composter   smash, ну при превышении притока в помещении будет...   25.8.2010, 17:33
|- - izgiz   Цитата(Composter @ 25.8.2010, 17:33) smas...   25.8.2010, 17:57
- - smash   izqiz, понятное дело что закон сохранения энергии ...   25.8.2010, 19:34
- - michail_matukin   smash, а поиском не пробовали пользоваться? http:/...   25.8.2010, 20:24
- - agrotem   Можете кто то из уважаемых форумчан сталкивался с...   25.8.2010, 23:19
- - Юстас   Уравнение баланса мощностей для вашего случая: ...   26.8.2010, 15:40
- - badabum   Цитата(smash @ 25.8.2010, 17:15) Какой мо...   2.9.2010, 18:34
- - Kult_Ra   ЦитатаКакой мощности должна быть система отопления...   2.9.2010, 19:02
- - boev   ПРО ВСЕ ЭТО СКАНАВИ ПИШЕТ МНОГО И ПОДРОБНО. ВОТ ТУ...   6.9.2010, 14:56
- - Kult_Ra   Ув. boev! А было в начале - Продай или Купи?   6.9.2010, 18:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных