> Температура приточного воздуха при воздушном отоплении не выше 40 С, Подскажите нормы
Menkaura
сообщение 25.8.2010, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574



Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???