> постоянно включен нагрев 10В, corrigo 28
JohnV
сообщение 26.8.2010, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



здравствуйте, я начинающий инженер КИП smile.gif имел дело с небольшим количество разных контроллеров, вот добрался и до кориги.
Проблема такая: подключаю я коригу к компьютеру всё ништяк, вставил пару датчиков температуры, законфигурировал как мне надо, и что я вижу. Нагрев пишет постоянно идёт +10В т.е. на AO1 Y1 Heating +10В
Что я уже только не делал и температуру разную ставил и режимы и всё всё всё, всё равно постоянно на выходе +10В , тоесть включён водяной (в моём случае) нагреватель. хотя на какой он мне фиг если на улице +30.
Кто что может подсказать уже как пару дней мучаюсь. Уже думаю может корига бракованная. Версия corrigo e tool 2.3

Сообщение отредактировал JohnV - 26.8.2010, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JohnV   постоянно включен нагрев 10В   26.8.2010, 18:27
- - LordN   обратка? фрост? деайс?   26.8.2010, 19:15
- - JohnV   на обратке я тоже задал ДТ для защиты от заморажив...   26.8.2010, 20:52
|- - yuretsc   деайс де айс?- перевожу - где лед?   26.8.2010, 22:11
- - LordN   я к тому что искать надо активные аварийные сигнал...   27.8.2010, 5:33
- - Анатолий1   Может в ручном режиме стоит   27.8.2010, 15:08
- - JohnV   уже разобрался, проблема была в том что не стоял д...   27.8.2010, 17:36
- - cauto    ДыкЦитата(LordN @ 26.8.2010, 20:15) обра...   27.8.2010, 19:50
- - hobres   Вот у меня похожая проблема. Только система собран...   26.10.2011, 20:11
- - Анатолий1   Протечка клапана.   26.10.2011, 20:36
- - hobres   может он конечно и протекает но контроллер клапан...   26.10.2011, 20:41
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 26.10.2011, 21:11) Вот у ...   26.10.2011, 20:43
- - Анатолий1   Цитата(JohnV @ 27.8.2010, 18:36) уже разо...   26.10.2011, 20:49
- - hobres   Клапан Regin var-aqm-regin-010817. Я так и не наш...   26.10.2011, 21:05
|- - Rus75   Цитата(hobres @ 26.10.2011, 22:05) Клапан...   27.10.2011, 6:52
- - hobres   Я хотел спросить ещё про кабель для программирован...   27.10.2011, 19:51
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 27.10.2011, 20:51) Я хоте...   27.10.2011, 20:03
- - hobres   А какой посоветуете преобразователь из USB в RS 48...   27.10.2011, 20:13
- - Анатолий1   Цитата(hobres @ 27.10.2011, 21:13) А како...   27.10.2011, 20:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных