Здравствуйте!

Для подбора клапана нужно рассчитать условную пропускную способность. Клапана в 7-этажном доме, их 2: по одному на каждое крыло. Есть данные со счетчика тепла на все здание: за декабрь максимальное потребление тепла 209 Гкал. Из курса физики: 1 калория - количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 градус. Температура прямой воды (по отопительному графику) 95, обратной - 65, то есть на 1 грамм воды расходуется 30 калорий.
209 ГКал/30=6.97*10^9 г воды= 6970 кубических метров - за месяц.
6970/30 дней/24 часа = 9.66 куб.метра в час. - на все здание. Значит на 1 крыло - в 2 раза меньше, 5 кубов в час.
Выбираю клапан 25ч945нж, у него минимальное значение условной пропускной способности - 10 кубов в час, его и нужно брать?
Клапан нужен для автоматического управления расходом теплоносителя.
Можно ли так прикинуть проускную способность?
Я инженер - электроник, поэтому не судите строго.

Подскажите, пожалуйста, верны ли рассчеты? может быть есть более цивилизованные методики рассчета пропускной способности? Может кто-нибудь по своему опыту скажет, какие типичные значения условной пропускной способности встречаются в жилых зданиях 7-9 этажей!

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SuperKI   Расчет условной пропускной способности клапана   31.8.2010, 10:10
- - old_iva   Посчитан расход на здание верно, но есть вопросы п...   31.8.2010, 13:32
- - SuperKI   Я имею в виду запорно-регулирующий клапан КЗР (25ч...   31.8.2010, 23:05
|- - old_iva   Цитата(SuperKI @ 1.9.2010, 2:05) Я имею в...   1.9.2010, 7:14
- - jota   http://vsp.danfoss.com/(S(nc5ugl551yjqgx45...x?Lan...   31.8.2010, 23:18
- - HeatServ   Если есть здание, то для этого здания существует к...   31.8.2010, 23:41
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 31.8.2010, 23:41) Вот н...   31.8.2010, 23:52
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.9.2010, 0:52) Необходимое...   1.9.2010, 0:00
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 1.9.2010, 0:00) а тут н...   1.9.2010, 0:26
- - SuperKI   Из счета на оплату отопления (за декабрь, самый хо...   2.9.2010, 10:15
- - SuperKI   В-общем, я прикинул - хочу взять клапаны с условно...   2.9.2010, 11:04
- - SuperKI   А еще подскажите пожалуйста, если мы возьмем клапа...   2.9.2010, 12:15
- - old_iva   Вам не зря писали что клапан похож на транзистор, ...   2.9.2010, 13:28
- - badabum   Январь по потреблению т.энергии "холоднее...   2.9.2010, 18:49
- - SuperKI   Хорошо! Спасибо всем за участие! Схему р...   2.9.2010, 23:19
- - old_iva   Для аналогии: это замкнутая цепь состоящая из исто...   3.9.2010, 12:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных