> Автоматический /ручной режимы, реализация ручного режима
Andrey T.
сообщение 31.8.2010, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2008
Пользователь №: 19802



Добрый день!
Подскажите, стоит ли реализовывать ручное управление отдельно от контроллера (через релюхи и отдельные цепи)? Или все делать через контроллер, что намного удобнее и проще. Но при выходе PLS из строя всему кирдык....
Задача: управление насосами локальных очистных сооружений (небольших).
Контроллер Siemens S7-300 (примерно 40DI, 30DO).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey T.   Автоматический /ручной режимы   31.8.2010, 14:42
- - cauto   Ойййй. Зря Вы этот вопрос задали .   31.8.2010, 14:44
- - limite   есть 1001 мнение по этому поводу) я делаю все чере...   31.8.2010, 15:48
- - COLL   Ну если есть лишнее денюжки то пожалуйте,если проц...   31.8.2010, 15:56
- - LordN   боюсь поднять волну, но от знакомого "интегра...   31.8.2010, 15:57
- - Сергей Валерьевич   Нда, много копий поломано об эту тему http://forum...   31.8.2010, 15:59
|- - Andrey T.   Цитата(Сергей Валерьевич @ 31.8.2010, 16...   31.8.2010, 16:32
- - cauto   Цитата(Andrey T. @ 31.8.2010, 17:32) Да, ...   31.8.2010, 18:31
- - cauto   А можно спросить (из спортивного интереса), почему...   31.8.2010, 19:07
|- - Andrey T.   Цитата(cauto @ 31.8.2010, 20:07) А можно ...   31.8.2010, 20:40
- - Ender   Andrey T. ЦитатаНо при выходе PLS из строя всему к...   31.8.2010, 19:48
- - cauto    Цитата(Ender @ 31.8.2010, 20:48) Кнопка ...   31.8.2010, 20:59
- - Usach   Да уж. На эту тему мно-о-го копий сломано. Или, ве...   31.8.2010, 21:19
- - Ender   cauto ЦитатаНе помните, откуда Вы это взяли? Из ка...   31.8.2010, 21:30
- - cauto    Цитата(Ender @ 31.8.2010, 22:30) Кстати ...   31.8.2010, 21:34
- - Ender   cauto Норм на то что надо ставить кнопку именно в ...   1.9.2010, 18:34
- - mike-altai   Цитата(Ender @ 1.9.2010, 22:34) Норм на т...   1.9.2010, 19:31
- - cauto   А схему шкафа транспортера можно увидеть?    1.9.2010, 19:57
- - mike-altai   Цитата(cauto @ 1.9.2010, 23:57) А схему ш...   1.9.2010, 20:03
- - cauto    Цитата(mike-altai @ 1.9.2010, 21:03...   1.9.2010, 20:24
|- - ScrewDriver   Цитата(cauto @ 1.9.2010, 18:24)   Ну раз ...   2.9.2010, 6:10
- - Ender   ЦитатаНе аргумент. Когда необходимо перевести конт...   1.9.2010, 20:28
- - cauto   Цитата(ScrewDriver @ 2.9.2010, 7:10) А ещ...   2.9.2010, 7:02
- - Ender   ЦитатаЗабыли про контроллер ручного привода, по им...   2.9.2010, 17:56
- - ScrewDriver   Я бы сказал, не для пусконаладки, а для контроля м...   2.9.2010, 18:19
- - cauto   Цитата(ScrewDriver @ 2.9.2010, 19:19) Я б...   2.9.2010, 19:04
- - mike-altai   Цитата(Ender @ 2.9.2010, 21:56) Фишка иск...   2.9.2010, 19:15
- - Ender   Зачем реле?! Сейчас схемку быстро нарисую и в...   2.9.2010, 19:22
- - mike-altai   Цитата(Ender @ 2.9.2010, 23:22) Зачем рел...   2.9.2010, 19:34
- - Ender   Схемка на насос. Немного криво в пдф распечаталось...   2.9.2010, 20:55
- - cauto     Цитата(mike-altai @ 2.9.2010, 20:1...   2.9.2010, 21:03
- - Ender   ЦитатаГораздо проще проверку датчиков и исполнител...   2.9.2010, 21:13
- - cauto    Цитата(Ender @ 2.9.2010, 22:13) 1. Чтобы...   2.9.2010, 21:29
- - mike-altai   Цитата(Ender @ 3.9.2010, 1:13) 1. Чтобы б...   3.9.2010, 16:13
- - Ender   cauto ЦитатаНет, не АРМ. Хотя какая разница, всё р...   3.9.2010, 19:11
- - cauto    Цитата(Ender @ 3.9.2010, 20:11) А что то...   3.9.2010, 19:20
- - cauto    Цитата(Ender @ 3.9.2010, 20:11) PS. Сего...   3.9.2010, 21:15
- - Евгений (N-ск)   Вариант руч./выкл./авт. - цепляем на транзисторный...   4.9.2010, 18:13
- - Ender   cauto ЦитатаА тогда, при Вашей схеме, любой мимо п...   5.9.2010, 9:52
- - cauto    Цитата(Ender @ 5.9.2010, 10:52) Я соглас...   5.9.2010, 10:40
- - Ender   cauto Цитатапосле кнопки "стоп по-месту...   5.9.2010, 12:58
- - cauto    Цитата(Ender @ 5.9.2010, 13:58) Кнопка е...   5.9.2010, 13:29
|- - Михайло   Цитата(cauto @ 5.9.2010, 16:29) но когда ...   13.9.2010, 18:47
- - Ender   ЦитатаДа и на схеме у Вас тоже написано, но не нар...   8.9.2010, 11:14
- - cauto   Цитата(Михайло @ 13.9.2010, 19:47) Хотело...   13.9.2010, 19:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274