Столкнулся с неординарной задачей. Есть производственное здание высотой 20 м, принадлежащее группе 4.2. Отсюда следует что:
1) ОТВ - пена;
2) интенсивность - 0,3 л/(с·м2);
3) расход - 195 л/с;
4) площадь - 325 м2.

К этим "прелестным" требованиям добавляется п.5.2.19, регламентирующий для такого дела применять оросители с коэффициентом тепловой инерционности менее 80 (м·с)^0.5, а проще говоря - быстродействующие.

Отсюда вопрос: реально найти быстродействующий пенный ороситель с К-фактором 160 (меньше не проходит) и вогнутой розеткой, или можно сразу думать в сторону СТУ и компенсирующих мероприятий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных