Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обвод с обратным клапаном задвижки на выходе котла, Как отключть котёл от магистрали
ruben
сообщение 1.9.2010, 23:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Просматривал свои посты за прошлый год и наткнулся на любопытный пост, который навёл на вот такие мысли.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42069&h

Итак, Правила котлонадзора разрешают вместо предохранительного клапана на котле ставить обвод выходной задвижки котла байпасом с обратным клапаном. Видимо смысл таков - При повышении давления в котле при закрытых задвижках вода открывает обратный клапан и выходит из котла в общий трубопровод, соединенный с расширительным баком. Обратному движению воды из системы в котел препятствует клапан. Это всё понятно, хотя такая ситуация мне видится крайне экзотической

Но в случае работы нескольких котлов возникает необходимость ремонта одного котла с сохранением в работе других. Как в этом случае отключить котёл с таким байпасом. Мы понимаем, что обратный клапан - это не запорный орган и кроме того отключать котёл в соответствии с ПТБ ТМО следует только задвижками.

Прошу Ваши комментарии, уважаемые коллеги, або такую схему буду вскоре монтировать на электрокотлах резервного ГВС

Сообщение отредактировал ruben - 1.9.2010, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Обвод с обратным клапаном задвижки на выходе котла   1.9.2010, 23:05
- - jota   Цитата(ruben @ 1.9.2010, 23:05) 1. Правил...   1.9.2010, 23:22
|- - ruben   Цитата(jota @ 1.9.2010, 23:22) 1. Да, но ...   2.9.2010, 6:07
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 2.9.2010, 7:07) поставить ...   2.9.2010, 7:47
- - jota   Цитата(ruben @ 1.9.2010, 23:05) При повыш...   2.9.2010, 0:07
- - К.Д.   Лучше поставить пару фланцев перед клапаном по ход...   2.9.2010, 8:52
|- - ruben   Цитата(К.Д. @ 2.9.2010, 8:52) Лучше поста...   2.9.2010, 10:03
- - Машинист   Я однажды долго думал о причинно-следственности по...   2.9.2010, 10:22
- - jota   Насчёт газовых и ЖТ котлов - да! Совсем другая...   2.9.2010, 10:35
- - Машинист   Но скажите, jota, ведь если с котлом шутить нельзя...   2.9.2010, 10:38
- - jota   Так в правилах разрешается вместо клапана на котл...   2.9.2010, 11:03
- - ruben   Да, пункт Правил неоднозначный. Мне тоже показалос...   2.9.2010, 11:22
|- - vnvik   Цитата(ruben @ 2.9.2010, 11:22) Ещё ремар...   3.9.2010, 12:01
|- - ruben   Цитата(vnvik @ 3.9.2010, 12:01) Возможно ...   3.9.2010, 14:10
- - К.Д.   Соглашусь с Машинистом. Лучше 2 клапана, но иногда...   2.9.2010, 14:05
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.9.2010, 15:05) Соглашусь ...   2.9.2010, 16:14
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 2.9.2010, 19:14) А по мне...   2.9.2010, 17:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных