> Программирование контроллера Corrigo E15D-V
Гость_split118_*
сообщение 4.9.2010, 11:09
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток.

Есть приточная установка Volf с газовой горелкой Giersch RG20N. Контроллер (Corrigo E15D-V) автоматики установки сконфигурирован для модулируемой горелки или двухступенчатой, а на самом деле горелка - одноступенчатая, не модулируемая.

Подскажите, пожалуйста, можно ли перепрограммировать этот контроллер на установленную горелку. Дело в том, что фирма, которая собирала автоматику и программировала контроллер приказала долго жить.

Или в конфигурации горелки не использовать 2ю ступень?

Если я правильно понял, то контроллер дает сигнал на включение горелки, а регулировка температуры на выходе установки регулируется приводом байпасной заслонки газовой секции приточной установки.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- split118   Программирование контроллера Corrigo E15D-V   4.9.2010, 11:09
- - WAKO   Corrigo E15D-V программируется под конкретную зада...   5.9.2010, 10:35
|- - split118   Цитата(WAKO @ 5.9.2010, 10:35) Corrigo E1...   5.9.2010, 15:58
- - WAKO   Сложно обсуждать не зная параметров программирован...   6.9.2010, 10:46
|- - split118   Цитата(WAKO @ 6.9.2010, 10:46) Сложно обс...   6.9.2010, 19:07
- - flizer   Corrigo E программируется без программы Corrigo E...   6.9.2010, 18:31
|- - split118   Цитата(flizer @ 6.9.2010, 18:31) Corrigo ...   6.9.2010, 19:20
- - Анатолий1   Цитата(split118 @ 6.9.2010, 20:20) Я проч...   6.9.2010, 20:27
|- - split118   Цитата(Анатолий1 @ 6.9.2010, 20:27) Так н...   7.9.2010, 18:21
- - flizer   Ставь управление электрическим калорифером, контро...   6.9.2010, 22:25
|- - split118   Цитата(flizer @ 6.9.2010, 22:25) Ставь уп...   7.9.2010, 18:31
- - Usach   Что-то не втопил: если двуступенчатый алгоритм под...   7.9.2010, 10:10
|- - split118   Цитата(Usach @ 7.9.2010, 10:10) Что-то не...   7.9.2010, 18:40
- - victorzaharov   Я бы никому не советовал использовать контроллер c...   30.10.2010, 16:04
|- - arkt2006   Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 21:04)...   31.10.2010, 13:36
- - cauto   Цитата(victorzaharov @ 30.10.2010, 17:04)...   30.10.2010, 18:59
- - victorzaharov   Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод... Я скажу ...   31.10.2010, 15:27
- - Abysmo   ЦитатаRLU2.. дешевле и много надёжней. Реклама Si...   31.10.2010, 15:52
- - victorzaharov   Может скажете как? То есть что надо сделать чтобы ...   31.10.2010, 17:02
- - LordN   ЦитатаУ меня объект где разморозилось три приточки...   31.10.2010, 17:08
- - victorzaharov   Реклама Siemens засчитана. Я Siemens не продаю я и...   31.10.2010, 17:10
- - cauto   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 18:02)...   31.10.2010, 17:54
- - victorzaharov   Вы невнимательно читали то что я вам писал. Описан...   31.10.2010, 18:15
- - cauto   Manual Corrigo E Ventilation - 105 страниц. Input ...   31.10.2010, 18:37
- - Abysmo   victorhazarov, сиди, изучай мануал. Мы же не винов...   31.10.2010, 18:42
- - dani1978   Описание на CORRIGO на английском - 95 страниц. Эл...   31.10.2010, 18:43
- - victorzaharov   Во-первых не сиди а сидите, вы же говорите что вы ...   31.10.2010, 19:29
- - LordN   ЦитатаБыла выставлена слишком низкая температура в...   31.10.2010, 19:40
- - victorzaharov   Ага. Читайте внимательно что написано. Я писал что...   31.10.2010, 19:56
- - Анатолий1   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 20:56)...   31.10.2010, 20:04
- - cauto   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 19:29)...   31.10.2010, 20:04
- - victorzaharov   Вот вам душераздирающая история связанная с corrig...   31.10.2010, 20:21
- - Анатолий1   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:21)...   31.10.2010, 20:27
- - victorzaharov   Неверно! Есть ещё одна причина, стыдно не знат...   31.10.2010, 20:31
- - dani1978   Виктор, хотелось бы понять, о чем идет речь про ты...   31.10.2010, 20:36
- - Анатолий1   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 21:31)...   31.10.2010, 20:37
- - victorzaharov   Это что просьба или ирония? Причина была довольно ...   31.10.2010, 21:08
- - dani1978   Виктор, без иронии - в чем же была причина в Коньк...   31.10.2010, 21:18
- - Анатолий1   >Это что просьба или ирония? И то,и то! ...   31.10.2010, 21:25
- - victorzaharov   В этом конкретном случае corrigo был не при чем. Л...   31.10.2010, 21:29
- - victorzaharov   Анатолий, кстати сказать в выражении, я привожу со...   31.10.2010, 21:35
- - dani1978   Виктор, не сочтите за хамство, но при сигнальные и...   31.10.2010, 21:36
- - Анатолий1   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:35)...   31.10.2010, 21:51
- - victorzaharov   Почему бы не учить вас писать если у вас даже здес...   31.10.2010, 22:13
- - Анатолий1   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 23:13)...   31.10.2010, 22:20
- - cauto   Цитата(victorzaharov @ 31.10.2010, 22:13)...   31.10.2010, 22:24
- - victorzaharov   Документацию на контроллер я читал, Английскую её ...   31.10.2010, 22:47
- - dani1978   Виктор, ну прямо-таки очень хочется увидеть пример...   31.10.2010, 23:05
- - aslanbek   Уважаемый victorzaharov! Вы своим необоснованн...   31.10.2010, 23:25
- - LordN   из всего прочитанного могу сделать лишь такой выво...   1.11.2010, 6:43
- - victorzaharov   Совершенно верно уважаемый LordN. Могу также добав...   1.11.2010, 8:29
- - LordN   производитель никогда не отвечает на письма юзеров...   1.11.2010, 9:29
- - victorzaharov   It's only seems to you! Моя претензия, она...   1.11.2010, 14:53
|- - Ost   Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 22:53) ...   1.11.2010, 15:52
|- - ManMadeGod   Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 14:53) ...   1.11.2010, 15:52
- - victorzaharov   И ещё. Последние десять лет я ставлю RLU222. Я не ...   1.11.2010, 15:11
- - cauto   Цитата(victorzaharov @ 1.11.2010, 15:11) ...   1.11.2010, 15:17
- - victorzaharov   Для вас я сделаю исключение. Последний объект где ...   1.11.2010, 15:54
- - flizer   shutdown Verb завершать работу выключать shutdown...   1.11.2010, 18:16
- - cauto   Цитата(flizer @ 1.11.2010, 18:16) p.s. за...   1.11.2010, 21:09
|- - flizer   Цитата(cauto @ 1.11.2010, 21:09) 10 лет с...   2.11.2010, 11:06
- - dani1978   В интернете есть довольно известная забавная карти...   1.11.2010, 23:41
- - ViS   Ох, давно я так не веселился! Виктор Захаров...   2.11.2010, 14:48
- - Abysmo   Vis, если вдруг у Вас не будет места куда девать К...   3.11.2010, 0:15
|- - ViS   Цитата(Abysmo @ 3.11.2010, 0:15) Vis, есл...   3.11.2010, 2:08
- - dani1978   Abysmo, теперь осталось только найти спеца, которы...   3.11.2010, 1:06
- - Abysmo   ЦитатаВот только калориферов за это время всего шт...   3.11.2010, 10:15
- - ViS   Умолк, заткнулся, сховался, настроил сканер на пои...   3.11.2010, 14:29
- - LordN   у кого-нить есть программка на системаировскую кор...   28.1.2011, 16:49
- - Анатолий1   Цитата(LordN @ 28.1.2011, 16:49) у кого-н...   28.1.2011, 19:18
- - DGriev   Хоть и поздновато, и "основные участники...   28.1.2011, 22:35
- - Анатолий1   Цитата(DGriev @ 28.1.2011, 22:35) Хоть и ...   28.1.2011, 22:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных