Dima007
сообщение 7.9.2010, 23:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43589



Уважаемые коллеги,

Имеется приточка и 20 диффузоров с разной распределенностью относительно входа. Подскажите, пожалуйста, как практически измерить сопротивление сети для выбора правильного вентилятора. Считать углы, длинну воздуховодов не хочу и не очень верю такому рассчету. Коллеги подсказывают использовать диффманометр, вот только как им померять если диффузоров 20?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dima007   Как измерить сопротивление системы вентканалов для подбора вентилятора   7.9.2010, 23:45
- - Skaramush   Вы бы не могли пояснить стоящую задачу? Если венти...   8.9.2010, 0:13
|- - Dima007   Цитата(Skaramush @ 8.9.2010, 0:13) Вы бы ...   8.9.2010, 6:59
- - alem   Всё правильно, если сеть не разветвленная, то таки...   8.9.2010, 7:12
- - ne_rylut   а чем плох расчётный подход?   8.9.2010, 9:04
|- - WAKO   Цитата(ne_rylut @ 8.9.2010, 10:04) а чем ...   8.9.2010, 20:35
- - Kult_Ra   ne_rylut! Ответ ясный был уже в начале: не хоч...   8.9.2010, 9:13
- - Skaramush   Имея натуру, выбранный метод наиболее предпочтител...   8.9.2010, 20:44
- - инж323   так ведь это считать надо и уметь считать. И потом...   8.9.2010, 21:06
- - Skaramush   А кто где и когда писал, что при подборе по резуль...   8.9.2010, 21:56
- - Kult_Ra   В обоих вариантах всё равно важна квалификация-опы...   9.9.2010, 6:31
- - Kult_Ra   Да как-то надо, зраза, ещё выяснить та самотяга в ...   9.9.2010, 9:08
- - Dima007   Ок, вот умные люди посоветовали сделать следующее ...   9.9.2010, 16:00
- - Skaramush   Диаграмма вентилятора снимается на стенде. Конечно...   9.9.2010, 17:47
- - Kult_Ra   Цитата(Dima007)Умные люди посоветовали сделать сле...   9.9.2010, 17:54
- - jota   Можно подобрать вентилятор под существующую систем...   9.9.2010, 18:32
- - alem   В том то всё и дело, что в любом варианте есть осо...   10.9.2010, 5:34
- - Kult_Ra   Потому и требуется обязательно пуск наладка и регу...   10.9.2010, 8:31
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 10.9.2010, 8:31) Пока де...   10.9.2010, 10:32
|- - alem   Цитата(jota @ 10.9.2010, 11:32) Такой мет...   10.9.2010, 10:39
- - alem   Наука - это концентрированная практика, основа люб...   10.9.2010, 8:49
|- - Kult_Ra   Цитата(alem @ 10.9.2010, 9:49) Наука - эт...   10.9.2010, 13:48
- - Boris Blade   Есть все основания утверждать, что невежество быва...   10.9.2010, 8:53
- - Kult_Ra   Вот и "моделирование" - вентилятор/тройн...   10.9.2010, 8:58
- - инж323   И не только не наладчик,но и не проектировщик и не...   10.9.2010, 11:13
- - Kult_Ra   Цитата(jota)Это говорит только о том, что ... каж...   10.9.2010, 11:42
- - Kult_Ra   Цитата(Караджи В.Г.)Уважаемые коллеги, обратите вн...   11.9.2010, 7:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных