ППУ трубы |
|
|
Гость_irum_*
|
25.2.2005, 23:14
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, имеется ли норматив разрешающий прокладку труб в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке в подвалах домов?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
irum ППУ трубы 25.2.2005, 23:14 pzs В еаших белоруских нормах (помоему пособие к СНИП ... 27.3.2005, 11:15 -ms- А в цинке-то зачем? 27.3.2005, 14:13 OVKT В оцинкованной оболочке - при НАД_земной прокладке... 28.3.2005, 11:53 OVKT Вопрос о целесообразности прокладки труб ППУ с ОДК... 27.6.2006, 18:20 Alex_ Трубы в ППУ и создавались, отчасти, для того, чтоб... 27.6.2006, 18:36 pzs У нас белоруским СНиПом регламентируется прокладка... 27.6.2006, 20:25 Евпатий Канал, засыпанный песком - конечно, только там, гд... 30.6.2006, 14:15 kovee Посмотрите вот эти документы, там есть про засыпку... 1.7.2006, 9:14 kovee еще один 1.7.2006, 9:18 Popoff Проектировали т/с из ППУ труб, прокладка бесканаль... 2.8.2006, 5:33 Jemyje ЦитатаВот вариант
На мой взгляд это уже не ППУ. Об... 2.8.2006, 13:31 Jemyje товарищи из белоруссии правы, но не совсем. объясн... 24.8.2006, 13:12 Gella При бесканальной прокладке теплосетей для теплоизо... 2.10.2006, 14:35 Алхимик ППУ может быть как в оболочке из полеэтилена при б... 3.10.2006, 12:25 Gella Подскжите, пожалуйста, а есть ли у меня возможност... 3.10.2006, 13:04 Алхимик Есть решение для разводящих тепловых сетей - пласт... 3.10.2006, 14:20 kovee СНиП 41-02-2003:
"11.10 При выборе конструкци... 3.10.2006, 14:25 Gella Да, спасибо, я это тоже читала, но неужели нет вар... 4.10.2006, 8:26 monkey Есть. Прокладка трубопроводов в ППМ (пенополиминер... 4.10.2006, 12:34 Gella Вы не подскажете, чем выльется система ОДК при экс... 4.10.2006, 14:36 Алхимик В системе ОДК на мой взляд ничего сложного нет. Пр... 4.10.2006, 17:03 Евпатий Вот вам такой пример, если еще актуально... Проект... 24.10.2006, 18:20 Contra Доброго всем настроения.
Есть несколько вопрсов по... 17.6.2008, 12:04 Dent Я думаю это несложно рассчитать:
- плотность полио... 18.6.2008, 7:28 Contra Привет.
Цитата(Dent)У меня получилось где-то 34 л
... 18.6.2008, 7:48 Dent Конечно лучше пенопакеты - все чисто, быстро, акку... 18.6.2008, 8:13 Contra Цитата(Dent)Зимняя композиция ППУ отличается от ле... 18.6.2008, 13:44 Dent Высушить намокший участок изоляции крайне проблемо... 18.6.2008, 14:23 Pavlik Помниться я когда на семинаре был, нам то ж говори... 18.6.2008, 14:51 Contra Вот ещё интересный вопрос:
Как же ППУ намокает, ес... 18.6.2008, 16:56 Машинист Закрытые поры ППУ под давлением теплоносителя лопа... 18.6.2008, 21:19 Contra Здравствуйте.
Цитата(Машинист)Закрытые поры ППУ п... 19.6.2008, 8:04 Машинист День добрый.
ЦитатаТогда скажите, почему ППУ трубо... 19.6.2008, 8:40 Contra Здравствуйте-здравствуйте.
Понятно, что Цитата(Маш... 20.6.2008, 9:14  Contra Доброго воскресения!
Нет ответов на вопрос:
Ци... 22.6.2008, 14:36 tgv вместо ППУ уже пора начинать применять ППМ изоляци... 20.6.2008, 9:57 Contra Приветствую.
Говорите:
Цитата(tgv)..вместо ППУ уже... 20.6.2008, 14:50 tgv насчет того что трескается не знал, все может быть... 20.6.2008, 14:52 tgv эксплуатационщики мне говорили, что ОДК не работае... 23.6.2008, 14:57 Contra Привет.
Можно узнать, какие
Цитата(tgv @ 23.6... 24.6.2008, 0:00 tgv инженерные сети г. долгопрудного 24.6.2008, 6:52 Contra Привет.
Про
Цитата(tgv)инженерные сети г. долгопру... 26.6.2008, 8:36  tgv Цитата(Contra @ 26.6.2008, 9:36) 266107Пр... 26.6.2008, 18:47   Contra Здрасте.
Цитата(tgv)попробуйте с главным инженером... 26.6.2008, 23:41 Contra Спасибо.
Попробую узнать.
Но, скорее всего монтаж ... 24.6.2008, 7:53 Машинист СП 41-105-2002
6.59 Для оперативного выявления неи... 24.6.2008, 8:12 Contra Спасибо Машинист.
Точнее не скажешь.
Известны случ... 24.6.2008, 22:08 Contra Доброго дня!
Если и на эти вопросы не бутет от... 26.6.2008, 15:40 Иван Д Попробую ответить на ряд вопросов.
Образование отк... 26.6.2008, 19:54 mkurzanov Коллеги, а к чему эти головоломки с пропорциями ПП... 27.6.2008, 15:40 Contra Привет.
Цитата(mkurzanov)... к чему эти головоломк... 30.6.2008, 10:16 Иван Д Конечно, в некоторых условиях при кислом или основ... 30.6.2008, 19:37 Надзиратель У нас был случай, когда участок трубопроводов Ду10... 2.7.2008, 12:50 Contra Приветствую.
Цитата(Надзиратель)У нас был случай..... 7.7.2008, 8:55 Contra Привет.
Как ведёт себя ППУ изоляция при температур... 9.7.2008, 11:04 Pavlik Я тоже был бы признателен если б кто нить смог рас... 9.7.2008, 15:37 Stan По данным производителя это достигается в процессе... 9.7.2008, 16:00 Contra Замечательно!
Посредством
Цитата(Stan)...дробе... 9.7.2008, 16:21 Иван Д Здесь есть немного про свойства ППУ
http://www.ros... 10.7.2008, 22:30 Иван Д Известно, что для сегодня практичнсеки повсеместно... 24.7.2008, 21:11 Contra Здравствуйте.
Цитата(Иван Д)... Недавно узнал, что... 27.7.2008, 13:41 Михаил Геннадьевич Цитата(Иван Д @ 24.7.2008, 22:11) 275149В... 29.7.2008, 10:56  Иван Д Цитата(Михаил Геннадьевич @ 29.7.2008, 11... 30.7.2008, 14:37 Иван Д Информация от специалиста компании Антикор (Москва... 27.7.2008, 20:34 Contra Привет.
Цитата(Иван Д)... коррозия внутренней пове... 28.7.2008, 8:17 Alex_ Мягко говоря, компетентность данного специалиста о... 27.7.2008, 21:59 Иван Д Цитата(Alex_ @ 27.7.2008, 22:59) 275911Мя... 28.7.2008, 9:40  Contra Цитата(Иван Д)... о поставленной мною проблеме ник... 28.7.2008, 11:23   Иван Д Цитата(Contra @ 28.7.2008, 12:23) 276071В... 28.7.2008, 12:22    Alex_ Цитата(Иван Д @ 28.7.2008, 13:22) 276104Н... 28.7.2008, 13:25     Иван Д Цитата(Alex_ @ 28.7.2008, 14:25) 276146Ре... 28.7.2008, 19:29    Contra Цитата(Иван Д)... Насколько я понял, проблема была... 28.7.2008, 15:34 Alex_ Да потому что срок службы любой стальной трубы на ... 28.7.2008, 10:58 Pavlik Вклинюсь я
последнее время достаточно часто слы... 28.7.2008, 11:42 Contra Привет.
Цитата(Pavlik)...последнее время достаточн... 28.7.2008, 11:51 Pavlik Про трубы со следами коррозии..... Пост относиться... 28.7.2008, 16:25 PaGal Т.е. никакой вторичной переработки снятого ППУ не ... 31.7.2008, 16:37 Evgkarpro Назрело, нужно писать запрос в Ассоциацию производ... 31.7.2008, 20:40 Alger Тема ветки "Предизолированые ППУ трубы" ... 4.8.2008, 22:34 Contra Привет.
Цитата(Alger)Каким образом осуществляется ... 6.8.2008, 9:27 Иван Д Чтобы не открывать новую тему. Вопрос - Есть ли се... 6.8.2008, 10:52 Contra Салют.
Цитата(Иван Д)Есть ли сегодня альтернатива ... 6.8.2008, 12:43 Иван Д Сырье (ни МДИ, ни ТДИ в отечестве не производят. Д... 6.8.2008, 20:14 Иван Д например такая альтернатива http://www.isotherm.ne... 6.8.2008, 20:37 Elenk@ Скажите пожалуйста, при переходе из бесканальной п... 2.4.2012, 11:54 nik4t Elenk@
Обычный стык-муфта как на ПЭ-ПЭ.
P.S.
не на... 3.4.2012, 10:21 Elenk@ мерси 3.4.2012, 10:26 ipk-ppu Есть возможность. Посмотри те на этом сайте, там е... 21.4.2012, 21:56 Владимир 64 RUS Добрый день!!! У меня вопрос есть ли к... 16.1.2014, 13:18 Contra Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 14:18... 14.3.2014, 14:09 A.R. Цитата(Владимир 64 RUS @ 16.1.2014, 12:18... 14.3.2014, 14:35 Shiling Насколько я слышал от мастера по эксплуатации тепл... 16.1.2014, 15:07 nik4t Цитата(Shiling @ 16.1.2014, 16:07) ... то... 16.1.2014, 16:13 Владимир 64 RUS Ну раскапывать слава богу ничего не надо, это и пл... 16.1.2014, 17:53 Dream Здравствуйте!
А для надземной прокладки в ппу ... 20.11.2014, 0:28 HeatServ Цитата(Dream @ 20.11.2014, 0:28) Здравств... 21.11.2014, 22:48 A.R. Цитата(Dream @ 19.11.2014, 23:28) ...Испо... 22.11.2014, 8:53  А.В. Цитата(A.R. @ 22.11.2014, 8:53) Да.
Смысл... 24.11.2014, 12:21   A.R. Цитата(А.В. @ 24.11.2014, 11:21) Нет
Нель... 24.11.2014, 13:46
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|